CPU 1 Ausgang direkt auf CPU 2 Eingang verdrahten?

Hallo,
kann man einen Dig. Ausgang von der Steuerung 1 direkt auf den Eingang der Steuerung 2 verdrahten?
Was spricht dagegen oder dafür?

Wenn die 24 Volt-Versorgung für beide SPSen aus dem gleichen Netzteil kommt - Null Problem.

Wenn es unterschiedliche Netzteile sind, dann muß du beachten, dass
du sowohl die Ausgangsspannung als auch das Bezugspotential M jeweils
aus der gleichen Spannungsversorgung sind.

Sind die SPSen in getrennten Gehäusen ist auch das Thema "Kennzeichnung
von Fremdspannungen" zu beachten.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht machen !!

Das ist doch nix oder !?!?!?
Kostet nur E/A 's

Globaldaten kannste sogar mit der Blödsten CPU über MPI in max: 1 Minute erschlagen!

CPU1 AW 100 --> CPU 2 EW 20

Schau mal unter Globaldatentabelle

Grüße
wiesel
 
Das ist doch nix oder !?!?!?
Kostet nur E/A 's

Globaldaten kannste sogar mit der Blödsten CPU über MPI in max: 1 Minute erschlagen!

1. Globaldatentransfer und auch MPI ist eine Sackgasse: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=45514

2. Sind die beiden SPSen in Maschien jeweils verschiedener Hersteller verbaut, dann braucht du ein Gesamtprojekt der beide SPSen - ungünstig.

3. Es gibt genügend Standards (SEMI Exx), wo z.B. über Hartingstecker eine Interaktion auf EA-Basis realisiert ist.
Das Schöne ist, man sieht die BITs (E/A-Karte) und jede einfache Elektriker kann im Notfall den Signalfluss testen.
Daher ist bis max. 8E/8A eine drahtgebundene Variante keine schlechte Lösung.

Frank
 
Aber eine Lösung !!

Daher ist bis max. 8E/8A eine drahtgebundene Variante keine schlechte Lösung.

Ich hab auch nicht gesagt das es das Beste ist!!!!
Sind es jedoch mehr als 8 Stück, :ROFLMAO: ist es ne Saulösung die ja wohl heute nicht mehr nötig ist!

Und Globaldaten wäre eine Lösung die unter NetPro mit MPI in wenigen Sekunden eingerichtet ist.

Sollte es nicht gleich für jeden im Programm ersichtlich sein wo die Daten nun her kommen, ist es wohl
"Die Bitterkeit schlechter Qualität des Prog." :D

Grüße wiesel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab auch nicht gesagt das es das Beste ist!!!!
Sind es jedoch mehr als 8 Stück, :ROFLMAO: ist es ne Saulösung die ja wohl heute nicht mehr nötig ist!

Und Globaldaten wäre eine Lösung die unter NetPro mit MPI in wenigen Sekunden eingerichtet ist.

Sollte es nicht gleich für jeden im Programm ersichtlich sein wo die Daten nun her kommen, ist es wohl
"Die Bitterkeit schlechter Qualität des Prog." :D

Grüße wiesel

Wenn man Tipps oder Hilfestellung gibt, sollte es eine gute Lösung sein, nicht etwas aus der Kramkiste.
Globaldaten ist doch schon lange nicht mehr State of the art.
Und wenn die Frage nach verbinden von Ein- und Ausgängen gestellt wird, ist ein Hinweis auf MPI oder ähnliches einfach nicht sinnvoll.


bike
 
Kein MPI

Nun haltet euch nicht an der Aussage mit dem MPI fest !!!

Ich wollte damit nur sagen das es selbst bei der blödsten CPU noch andere Möglichkeiten gibt als ein fester E/A Austausch.

Na klar gibt es bei ner 317 PN/DP ganz andere Möglichkeiten.....
Aber ist euch bekannt welche CPU's verbaut werden ???

was lernen wir daraus ????

Glaskugel -->
Kauf dir deine 120 E/A's mach es so ......

Die MPI Verbindung ist nicht mal die letzte Möglichkeit und nicht

:sb5:


Grüße
wiesel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
nun mal zurück zum Thema: SPS Ein- Ausgangsverdrathung- wenn der Potentialausgleich stimmt- kein Problem (schon Generationen von Programmierern haben so Anlagen verbunden). Wenn allerdings das Bezugspotential unterschiedlich ist (verschiedene Netzgeräte/ Netze und oder lange Entfernungen) dann empfielt es sich Koppelrelais einzusetzen (entfällt bei Relaisausgangskarten).
Ein weiterer Punkt wäre die Störsicherheit.
Mfg M
 
Zurück
Oben