-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!!!
Bin hier neu im Forum und habe ein Problem mit meinem Technikerprojekt.
Folgende Situation:
Programmschritte sollen Remanent gespeichert werden, um nach einem Spanungsausfall wieder beim jeweiligen Schritt fortfahren zu können.
Teilweise werden dei Schritte über Öffner zurück gesetzt.
Problem: Wen jetzt die Spannung ausfällt passiert es manchmal (in ca. 4 von 10 Fällen) das der Remanente Schritt zurück gesetzt wird obwohl der Öffner nicht betätigt wurde.
Es sieht so aus als wenn die CPU (6ES7 315-2AH14-0AB0) ein Paar millisekunden länger mit Spannung versorgt wird (z.B. durch Kondensatoren im Netzteil oder so) und dadurch noch mitbekommt das der Öffner keine Spannung mehr hat und es für die CPU so ausschaut als wenn der Öffner betätigt wurde.
Hinweis der Öffner kann nicht durch einen Schließer ersetzt werden.
Bitte um Hilfe und Informationen warum dieses nur manchmal geschieht und um Tipps zur Problembehebung.
Danke im Vorraus.
MfG Tim
Bin hier neu im Forum und habe ein Problem mit meinem Technikerprojekt.
Folgende Situation:
Programmschritte sollen Remanent gespeichert werden, um nach einem Spanungsausfall wieder beim jeweiligen Schritt fortfahren zu können.
Teilweise werden dei Schritte über Öffner zurück gesetzt.
Problem: Wen jetzt die Spannung ausfällt passiert es manchmal (in ca. 4 von 10 Fällen) das der Remanente Schritt zurück gesetzt wird obwohl der Öffner nicht betätigt wurde.
Es sieht so aus als wenn die CPU (6ES7 315-2AH14-0AB0) ein Paar millisekunden länger mit Spannung versorgt wird (z.B. durch Kondensatoren im Netzteil oder so) und dadurch noch mitbekommt das der Öffner keine Spannung mehr hat und es für die CPU so ausschaut als wenn der Öffner betätigt wurde.
Hinweis der Öffner kann nicht durch einen Schließer ersetzt werden.
Bitte um Hilfe und Informationen warum dieses nur manchmal geschieht und um Tipps zur Problembehebung.
Danke im Vorraus.
MfG Tim