Hallo,
ich habe folgende Frage.

In einer Anlage ist eine CPU 95U als Master mit Et200U Anschaltungen verbaut. Die Anlage lief zig Jahre.Jetzt steht die Anlage.

Laut Anlayse keine Buskonfiguration mehr vorhanden ist.Warum auch immer!



Nun meine Frage.

Um die Konfiguration zu übertragen sind folgende Schritte notwendig.

. CPU auf Stop
. EEprom 32KB muss gesteckt sein.Frage : Funktioniert das auch Ohne?
. Batterie muss vorhanden sein
. Per ComProfibus die Konfiguration übertragen
. SPS Programm übertragen
. CPU starten

Wenn alles gut ist, dann das Programm per Copy Taste auf EEPROM übertragen

Müssen noch Einstellungen am DB1 vorgenommen werden.Es gibt ja diverse DB1.
Im Programm ist einer der für Profibuskommunikation zuständig ist.

Danke für Eure Hilfe.
 
. EEprom 32KB muss gesteckt sein.Frage : Funktioniert das auch Ohne?
Nein
Müssen noch Einstellungen am DB1 vorgenommen werden.Es gibt ja diverse DB1.
Im Programm ist einer der für Profibuskommunikation zuständig ist.
M.W. nicht, PB-Einstellungen im DB1 gibt´s nur bei der DP-Slave-Ausführung.
Wenn ich mich recht erinnere muss die Baudrate nach Urlöschern auf 19200 stehen.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau beachten was Hadi geschrieben hat.

Der Bus steht nach dem Urlöschen auf 19,2kBaud .

Wenn man den bus mit 1,5Mbit betreiben will, muß man trotzdem erst mit 19,2kBaud übertragen. Nach dem erfolgreichen Übertragen muß man aber auf 1,5mbit umstellen um Änderungen zu übertragen.

Anbei eine Anleitung
 

Anhänge

  • Profibus.PDF
    95,7 KB · Aufrufe: 53
Besten Dank.
Bin Mittwoch auf der Baustelle und werde es dann probieren und auch Rückmeldung geben.
 
Anlage läuft und anbei ist mein Erfahrungsbericht.

CPU ist als Master eingesetzt worden.

Die CPU per Step 5 Software urlöschen.EEprom darf dabei nicht gesteckt sein.

EEprom stecken und die CPU in Stop lassen.Per Copy Taste das EEprom löschen.
Profibuskonfiguration übertragen.Übertragungseinstellungen sind 19,2 Kbit.


Frage ist nun was ist mit dem DB1.

In dem DB1 gibt es einen Eintrag der da heißt "LNPG N", was bedeutet das das EEprom nur mit PG gelöscht werden kann.
Überträgt man die Standarteinstellung , also "LNPG N" , dann wird bei leerer Batterie und gleichzeitigem Spannungsausfall
die Profibuskonfiguration vom EEprom gelöscht, (bei Neuanlauf).

Sollte man das nicht wollen , so muss der DB1 mit "LNPG Y" eingetragen werden und die Konfiguration bleibt nach Spannungsausfall und leerer Batterie erhalten.
War also alles halb so schlimm.

Besten Dank nochmal an alle hier im Forum ,die sich beteiligt haben.
 