    Zitat Zitat von Dirk.K Beitrag anzeigen
    Wie müsste ich das PT 1-Glied Programmieren?
    Nach dem MW 12 / 14

    Als erstes mal müsstest du dir die Posts ansehen und entsprechend antworten/reagieren.

    Das ist ja sonst wie eine Quizshow hier, die gehört dann aber in den Stammtisch

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  2. #12
    Dirk.K ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    45
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Pt,
    ich habe versucht das Problem mit dem FC 105 zu lösen:
    Also Aufruf FC105:
    IN: PEW256
    HI: 10.0
    LO: -10.0
    OUT: MW x

    Ihn son in das Programm eingegeben und alles wir rot angezeigt was sagt, dass etwas falsch ist.
    Nun stehe ich immer mehr auf dem Schlauch.
    Gruß dirk

  3. #13
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Dirk.K Beitrag anzeigen
    Hallo Pt,
    ich habe versucht das Problem mit dem FC 105 zu lösen:
    Also Aufruf FC105:
    IN: PEW256
    HI: 10.0
    LO: -10.0
    OUT: MW x

    Ihn son in das Programm eingegeben und alles wir rot angezeigt was sagt, dass etwas falsch ist.
    Nun stehe ich immer mehr auf dem Schlauch.
    Gruß dirk
    fc105 out ist real, real ist 32bit, 32bit ist doppelwort, doppelwort ist md

    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19311
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #14
    Dirk.K ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    45
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Vierlagig,
    das bedeutet, wenn ich den Link verstanden habe bei mir mit 1-5V Signal
    CALL "SCALE"
    IN :=PEW256 //Eingangswort
    HI_LIM :=10 //Skalierungsobergrenze
    LO_LIM :=-10 //Skalierungsuntergrenze
    BIPOLAR:="LOG0" //bi- oder unipolar - hier unipolar
    RET_VAL:=MW8 //Fehlerinformation
    OUT :=MW 12
    Somit ist die Skalierung OK
    oder?

  5. #15
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW

    vielleicht hilft´s weiter...

    gruss
    kind regards
    SoftMachine

  6. #16
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    Hi,

    und beachte die ALLE Zahlenformate !

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    fc105 out ist real, real ist 32bit, 32bit ist doppelwort, doppelwort ist md

    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19311
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine

  7. #17
    Dirk.K ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    45
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Hi,

    und beachte die ALLE Zahlenformate !



    Gruss
    Was meinst du mit alle????
    Gruß

  8. #18
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    siehe <Tabelle> im link in beitrag #15
    Geändert von SoftMachine (22.06.2011 um 23:07 Uhr) Grund: ...
    kind regards
    SoftMachine

  9. #19
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    kind regards
    SoftMachine

  10. #20
    Dirk.K ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    45
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    D:H:
    mein Skalawert Liegt beim 1-%v Signal zwischen 0 und 27648.

    Der Momentane wert schwank zwishcn 1148 und 1204.
    wenn ich den FC 105 Programiere gehe ich davon aus , dass ichauf unipolare Programieren muss!
    Richtig???

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 19:13
  2. Analogausgang schwankt.
    Von Alexander80 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 21:01
  3. ADS sehr langsam
    Von mikep im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 07:01
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 13:46
  5. OP 17 sehr langsam
    Von Progri im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 18:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •