    Hallo zusammen,

    Ist es möglich dem OB35 (Standart 100ms aufrufzeit) auf eine niedrigere Zeit ca. 20ms einzustellen?
    Wenn Ja wie funktioniert das?
    Wenn nein gibt es eine andere möglichkeit ein Zählerstand schneller abzufragen als nur in jedem Zyklus einmal. Die Zykluszeit beträgt ca. 40ms. und ich würde aber gern den Zähler so alle 10ms abfragen.....


    Besten Dank für eure Hilfe

    Gruss

    matchef
    Zitieren Zitieren OB 35 mit CPU 314 2DP  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2006
    Ort
    Plauen
    Beiträge
    376
    Danke
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hardwarekonfiguration öffen => Rechtsklick auf die CPU => Objekteigenschaften => Registerkarte "Weckalarme" => OB35 von 100 auf 20 stellen.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14 SP1
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.4 Update 4
    =======================

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grimsey für den nützlichen Beitrag:

    matchef (30.06.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von matchef Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    Ist es möglich dem OB35 (Standart 100ms aufrufzeit) auf eine niedrigere Zeit ca. 20ms einzustellen?
    Wenn Ja wie funktioniert das?
    Wenn nein gibt es eine andere möglichkeit ein Zählerstand schneller abzufragen als nur in jedem Zyklus einmal. Die Zykluszeit beträgt ca. 40ms. und ich würde aber gern den Zähler so alle 10ms abfragen.....


    Besten Dank für eure Hilfe

    Gruss

    matchef
    Ist der Zählerstand ein Zählwert der durch das zyklische SPS-Programm erzeugt wird?

    Dann wird dir die Abfrage im Weckalarm nichts helfen!

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  5. #4
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von matchef Beitrag anzeigen
    Wenn nein gibt es eine andere möglichkeit ein Zählerstand schneller abzufragen als nur in jedem Zyklus einmal. Die Zykluszeit beträgt ca. 40ms. und ich würde aber gern den Zähler so alle 10ms abfragen.....
    Wenn der Zähler im PLC Programm gezählt wird, was hilft es?


    bike

  6. #5
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Wenn der Zähler im PLC Programm gezählt wird, was hilft es?


    bike
    Ahhh..
    war das einer deiner berüchtigten und nutzlosen SPAM - Beiträge?

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  7. #6
    Registriert seit
    23.03.2007
    Beiträge
    94
    Danke
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    nein der zähler wird mittels der schnellen zählereingänge und dem SFB47 gezählt...also sollte mich der OB35 schon was nützten...wenn ich das ganze richtig interpretiere.....