Also,
wir haben schon ein Projekt laufen, der Einwahlrouter war damals ein
"Insys Einwahlrouter MoRoS Modem 1.3".

Folgende IP-Adressen wurden vergeben:

IP-Adresse des Routers : 192.168.1.1
IP-Adresse der Steuerung: 192.168.1.10

Der Einwahl-PC bekommt eine IP-Adresse vom Einwahlrouter im Bereich 192.168.1.XXX. (Kann man irgendwo am Router einstellen).

In der Hardwarekonfig wurden folgende Werte eingestellt (siehe Anhang).

In den DFÜ-Einstellungen für Windows XP mußten (nach Rückfrage bei INSYS) folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Einstellungen in der DFÜ-Verbindung:
"Eigenschaften",
Register "Sicherheit",
Sicherheitsoptionen: Statt "Typisch" "Erweitert" anwählen,
Button "Einstellungen" anklicken,
"Folgende Protokolle zulassen" anklicken,
Alle Punkte abwählen ausser "Unverschlüsseltes Kennwort (PAP)"

da sonst die Einwahl überhaupt nicht funktioniert hat.

Mit diesen Einstellungen konnten wir beim Kunden ohne Probleme auf die Steuerung zugreifen.

Viele Grüße
Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@sven: Schnittstelle: Ndsi Wan Capi (von einem Kollegen nachinstalliert, keine Standardschnittstelle von Siemens)
IP Steuerung: 192.168.122.1
IP Laptop: 192.168.120.4
IP Router: 192.168.122.101
(alle statisch vergeben)
Netzwerkkarte: die vom Laptop (Rhine Fast Ethernet ...)

@niko: ich seh deinen Anhang nicht...ach doch...hab nur zu spät aktualisiert :)
Werde deine Einstellungen aber trotzdem überprüfen. Wie genau hast du dann den Zugriff über das Step7-Projekt gemacht? Über welche Schnittstelle? Mir reicht es schon, wenn ich den Baugruppenzustand auslesen kann...da wär ich schon happy :)
Mich wundert es nur, da ich ja die Steuerung anpingen kann...da müsste es doch eigentlich kein Problem mehr darstellen, auf diese auch zuzugreifen :confused:

Gruß Cutty
 
Zuletzt bearbeitet:
Also: Die Konfiguration war:


Step 7 auf Einwahl PC => DFÜ => Modem 56K => Telefonleitung => Einwahlrouter => Ethernet => SPS (MP277 mit Soft-SPS)

Wichtig, In der Hardware Konfig die IP-Adresse der SPS eingeben.

Viele Grüße
Klaus
 
Ich habe in den Eigenschaften meiner DFÜ-Verbindung in den Netzwerkeinstellungen eine IP-Adresse des Adressbereiches meines Routers gegeben.
In den Eigenschaften der DFÜ-Verbindung sollte "IP-Adresse automatisch beziehen" aktiviert sein. Du mußt vom Einwahlrouter eine IP-Adresse bekommen, unter der Dich dieser Router verwaltet. Die Adresse muß nicht aus dem Netzwerk der Ziel-Steuerung sein, hauptsache der Router routet Dich dorthin.

Mich wundert es nur, da ich ja die Steuerung anpingen kann...da müsste es doch eigentlich kein Problem mehr darstellen, auf diese auch zuzugreifen :confused:
Bist Du sicher, daß die Ping-Antwort von Deiner Steuerung kommt? Das kann auch ein ganz anderer Netzwerkteilnehmer sein, der sich unter der Ping-Zieladresse angesprochen fühlt.

Sollte die Ping-Antwort tatsächlich von Deiner Steuerung kommen, dann unterdrückt vielleicht irgendein Router im Übertragungsweg den Port 102.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, danke für eure Antworten :)

also muss beim Router die Funktion DHCP-Server aktiviert werden?

Die Ping-Antwort kann eigentlich nur von meiner Steuerung kommen, da kein anderes Gerät in meinem kleinen Netzwerk die IP-Adresse 192.168.122.1 haben kann...das ist ausgeschlossen. Falls doch, würde mich das echt wundern. Der Einwahlrouter ist der einzige Router, der sich in diesem Netzwerk befindet. Dieser Versuchsaufbau ist sehr überschaubar...viele Geräte gibts da nicht :).

@Nikolaus: über welche PC/PG-Schnittstelle in Step7 hast du dann auf die Steuerung zugegriffen?

Ich werde auch noch mal den Support anrufen...die fühlen sich bestimmt schon genervt :D. Danke schonmal...

Gruß Cutty
 
Es funktioniert! :)

Hallo Leute :)
danke für eure Tipps. Mein Fehler war die falsche DFÜ-Verbindung und ein falscher IP-Adressbereich vom FieldPG. Wen es interessiert...hier die Anleitung:

Grundsätzlicher Aufbau:
FieldPG mit DFÜ-Verbindung und Step7 --> Modem 56k --> Telefonleitung --> Einwahlrouter --> Ethernet --> Steuerung (S7-300)

1. Einwahlrouter über die Weboberfläche konfigurieren:
Dial-In aktivieren und bei der Authentifizierung für Dial-In Zugangsdaten eingeben

Wichtig: IP-Adressen für die PPP-Verbindung müssen in einem anderen Adressbereich liegen, als Steuerung und FieldPG (Standardangaben können meist verwendet werden)
IP-Adresse Router: 192.168.122.101
IP-Adressbereich PPP: 192.168.254.xxx

2. Einstellungen auf FieldPG:
- DFÜ-Verbindung einrichten: Systemsteuerung --> Netzwerkverbindungen --> neue Verbindung erstellen --> Verbindung mit dem Internet herstellen --> Verbindung manuell einrichten --> Verbindung mit DFÜ-Modem --> entsprechendes Modem auswählen --> Name, Rufnummer und Authentifizierungsdaten (die gleichen wie beim Router!) eingeben

- in Step7 IP-Adresse für die Steuerung: 192.168.122.1 --> die PC/PG-Schnittstelle auf "NdisWanIP" einstellen --> außerdem: IP-Adresse des FieldPG auf einen anderen Adressbereich, z.B. 192.168.120.4

Jetzt nur noch mit der DFÜ-Verbindung verbinden und man kann erfolgreich auf die Steuerung zugreifen :). Es sind jetzt drei Netzwerke entstanden: zum einen das lokale Netzwerk für den Router mit der Steuerung im Adressbereich 192.168.122.xxx, dann das PPP-Netzwerk im Adressbereich 192.168.254.xxx und das lokale Netzwerk des FieldPG im Adressbereich 192.168.120.xxx. Nur wenn sich die Adressbereiche so unterscheiden, kann der Router aus dem lokalen Netz heraus routen.

So, ich hoffe, das das zum allgemeinen Verständnis beigetragen hat. Für eventuelle Fragen steh ich zu Verfügung :).

Gruß Cutty
 
@NikolausL

Ich nehm das Thema nochmal kurz auf...

@NikolausL: habt ihr in eurem Projekt mit dem Einwahlrouter auch Projektierungen auf ein Bediengerät (z.B. Touch Panel 177B) übertragen? Wenn ja, bitte kurz erläutern :). Das scheint nicht so einfach zu gehen. Danke...

Gruß Cutty
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

sorry, ich mache gerade Inbetriebnahme, und an der Anlage habe ich kein Internet.

Also, wir verwenden in diesem Fall als Steuerung ein MP277 mit einer Soft-SPS MP 2008. und hier konnte ich sowohl auf die SPS zugreifen, Bausteine übertragen und im Status betrachten, ich konnte aber auch die Projektierung des HMI-Teils übertragen. Ich werde es aber an meiner momentanen Anlage gleich nochmal ausprobieren, dann melde ich mich nochmal.

Viele Grüße
Klaus
 
So, ich habe es gerade nochmal probiert:
Mein Übertragungsweg:

- WinCCFlexible 2008 SP2 auf Windows XP in einer Virtual Box
- Modem installiert auf dem Hostsystem Windows 7 64Bit

- Einwahlrouter von InSys
- MP 277 mit MP 2008 via Ethernet am Einwahlrouter

Ich konnte SPS-Bausteine und die HMI-Projektierung ohne Probleme übertragen.

Bei einem TP177 habe ich es noch nicht probiert, (haben wir leider auch nicht da) aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da anders ist. Was kommt denn für eine Fehlermeldung?

In WinCC Flexible muss in den Transfereinstellungen die IP-Adresse des Panels eingetragen sein. (Oder wie kommt ihr auf das Panel drauf?).

Viele Grüße
Klaus
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Klaus :)

danke für die Antwort. Komischerweise kann ich das Panel anpingen, aber sobald ich eine Projektierung übertragen möchte, kommt die Meldung: Die Verbindung wurde unterbrochen. Bitte überprüfen Sie Ihre Kabel und das Zielgerät. Die Verbindung steht aber laut Anzeige noch und wie gesagt, anpingen kann ich es ja. Die IP-Adresse des Panels steht natürlich drin :). Mir wurde daraufhin geraten, Smart Access einzurichten. Leider klappt das auch nicht so einfach. Deshalb meine Frage...

Gruß Cutty
 