Hallo,
ich will ein kleines Testprogramm mit einem OB40 in PLCSim testen.
Ich habe folgendes gemacht:
HW-Konfig: Unterhalb der CPU314C-2DP auf Di24/Do16 doppelgeklickt; bei Eingänge einen Haken bei Eingang 1 - steigende Flanke gesetzt (Ich will, dass wenn der Eingang E124.1 kommt, der OB40 aufgerufen wird.)
Ist das richtig: Eingang 1 = E124.1 ? Die Eingänge der CPU314C-2DP beginnen defaultmäßig bei E124.0 !?
Dann mit OK rausgegangen; Speichern und Übersetzen.
Programm erstellen; eine Kleingigkeit in den OB40 programmiert; dann den gesamten Bausteinordner mit den Systemdaten in die PLCSim-CPU kopiert
Funktioniert nicht. Der OB40 wir scheinbar nicht ausgeführt.
Gruß
Earny
ich will ein kleines Testprogramm mit einem OB40 in PLCSim testen.
Ich habe folgendes gemacht:
HW-Konfig: Unterhalb der CPU314C-2DP auf Di24/Do16 doppelgeklickt; bei Eingänge einen Haken bei Eingang 1 - steigende Flanke gesetzt (Ich will, dass wenn der Eingang E124.1 kommt, der OB40 aufgerufen wird.)
Ist das richtig: Eingang 1 = E124.1 ? Die Eingänge der CPU314C-2DP beginnen defaultmäßig bei E124.0 !?
Dann mit OK rausgegangen; Speichern und Übersetzen.
Programm erstellen; eine Kleingigkeit in den OB40 programmiert; dann den gesamten Bausteinordner mit den Systemdaten in die PLCSim-CPU kopiert
Funktioniert nicht. Der OB40 wir scheinbar nicht ausgeführt.
Gruß
Earny