Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 21

Thema: Was ist daran falsch ?

  1. #1
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich definiere meinen Merker so:

    U S1
    S M0.0
    UN S1
    R M0.0
    =A0.0

    Wieso ist das unlogisch ?
    Zitieren Zitieren Was ist daran falsch ?  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    weil setzen und rücksetzen mit nur einer und der gleichen Bedingung "oversized" ist (geht auch mit 2 Zeilen statt mit 4)

    Wie kommst du auf die Frage?



    MfG

  3. #3
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von blurry333 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich definiere meinen Merker so:

    U S1
    S M0.0
    UN S1
    R M0.0
    =A0.0

    Wieso ist das unlogisch ?
    Egal ob das setzen nun Sinn macht oder nicht. Was Dich wahrscheinlich stört hängt mit dem Verknüpfungsergebnis zusammen.
    Code:
    U S1
    S M0.0
    UN S1
    R M0.0
    
    U M0.0
    =A0.0
    So könnte es Deinen Vorstellungen entsprechen.

    PS: Das entnehme ich nun mal wieder meiner Glaskugel. Deine Frage ist etwas unverständlich formuliert.
    Geändert von zotos (04.07.2011 um 20:18 Uhr) Grund: U vergessen
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  4. #4
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    es geht halt drum dass ich den Merker mit ein und demselben Eingang setze und wieder zurücksetze. Das soll wohl unlogisch sein.

    Wie geht denn das mit 2 Zeilen ?

  5. #5
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von blurry333 Beitrag anzeigen
    es geht halt drum dass ich den Merker mit ein und demselben Eingang setze und wieder zurücksetze. Das soll wohl unlogisch sein.

    Wie geht denn das mit 2 Zeilen ?
    U S1
    =A 0.0

    geht ohne Merker in zwei Zeilen


    bike

  6. #6
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    WER sagt, daß das unlogisch ist?

    Wie das mit 2 Zeilen geht:
    U S1
    = A0.0

    oder
    U S1
    = M0.0

    --> macht genau das gleiche wie dein Konstrukt


    MfG

  7. #7
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    WER sagt, daß das unlogisch ist?
    Nicht unlogisch, aber sinnlos vielleicht?


    bike

  8. #8
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Nicht unlogisch, aber sinnlos vielleicht?


    bike


    Aber irgendwie habe ich das Gefühl, daß der Fragesteller noch nicht alles erzählt hat


    MfG

  9. #9
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen

    Aber irgendwie habe ich das Gefühl, daß der Fragesteller noch nicht alles erzählt hat


    MfG


    Sehe ich auch so.....
    Gruß
    190B

  10. #10
    Registriert seit
    15.02.2011
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Hallo,

    WER sagt, daß das unlogisch ist?

    Wie das mit 2 Zeilen geht:
    U S1
    = A0.0

    oder
    U S1
    = M0.0

    --> macht genau das gleiche wie dein Konstrukt


    MfG
    ähm ja mag sein. Aber jetzt setzt du ja einen Ausgang !! das heißt ein Lämpchen leuchtet obwohl du das ja eigentlich nicht willst !

    eigentlich wollte ich ja nur den Merker setzen .

Ähnliche Themen

  1. Aktualisierungsrehenfolge falsch CP441<->MSR
    Von romanz im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 21:39
  2. Was mach ich falsch ?
    Von paulo78 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 16:33
  3. Was mache ich falsch?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 07:45
  4. Was mache ich falsch?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 08:41
  5. was mache ich falsch? (AWL)
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 01:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •