hallo allerseits!

Mit Ram habe ich noch keine Anlage gemacht.
Da leuchtet auf dem Ram-Modul eine rote LED was bedeutet die?
Bestellnummer kann ich von Außen nicht erkennen und ziehen sollte man den ram wohl nicht während ZYK/RUN.

Danke im Voraus
Gobo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

was die LED heißt kann ich dir leider auch nicht sagen, aber wir haben auch ein 135erAG, auf welchem die LED seit >10Jahren leuchtet:ROFLMAO:

Scheint also zu passen



MfG
 
Hallo,

ich denke, es geht um eine LED direkt auf der Speicherkarte.

Die habe ich in der Doku aber nicht gefunden



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ah im systemhandbuch wars :)

dankeeeeeeeeeeeeee


###############################
Die Modul-Batterie des gepufferten RAM-Moduls wird überwacht. Wenn das
RAM-Modul in den Normal-Betrieb übergeht (gepuffertes RAM steckt in der
CPU, Versorgungsspannung des AG wird eingeschaltet), so erkennt die Batterieüberwachung
auf dem Modul folgende Fehler:
 Modul-Batterie ist nicht vorhanden
 Modul-Batterie ist defekt (Spannung unter 2,6 V)
Die Batteriefehler-LED auf der Frontseite des Moduls zeigt rotes Dauerlicht!
 
Warum ist da denn überhaupt ein Ram gesteckt, war dein programm zu gross für den Speicher im AG? Ein vernünftiges Backup ist da auf jeden Fall angebracht vor den Batteriewechsel.:confused:>>>>:ROFLMAO:

Ronald
 
Zuletzt bearbeitet:
Also braucht man für die Inbetriebnahme immer ein RAM-Modul und dann evtl. einen Flash ??

Ja, ohne geht es nicht. Oft bleiben die Anlagen dann auch im RAM-Betrieb, da sie öfters angepasst werden. Bei turnusmäßigem Wechsel der Pufferbatterie spricht auch nichts dagegen. Bei den letzten Stromversorgung hatte man ja auch noch den NC-Akku im rechten Lüfter als Backuppufferung.

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die meisten 135U und 155U im RAM-Betrieb laufen. Einzig CPs oder FMs haben gerne ein EPROM (Flash gab es ja damals noch nicht).
 
Bitte gebt mir mal einen Hinweis.
icon1.gif

Gibt es keinen internen RAM ? Bei mir hier steckt ein 256K Flash.
Arbeitet die CPU direkt auf dem Flash ?
 
Nachdem du immer ein Flash erwähnst hast du ja eine Einfachbreite 3UB21.
Manchmal sieht man den Wald....

Im Gegensatz zur UB11 hat die "neue" Generation den RAM tatsächlich Onboard. Hier kannst du ohne zusätzlichen Speicherbausteinen loslegen.
Zu meiner Schande habe ich das übersehen... die ist aber auch selten, kam erst zu S7-Zeiten auf den Markt.
Es spielt keine Rolle ob du im RAM- oder Flashbetrieb arbeitest, da beim Start alle Bausteine des Flash in den RAM kopiert werden (allerdings mit Schreibschutz). Bei den DBs musst du aufpassen, die müssen im Flashbetrieb in den DB-RAM kopiert werden (OB244,OB255). Ansonsten haben die auch einen Schreibschutz.
Diese Eigenschaften sind auch mit ein Grund, dass fast alle im RAM Betrieb laufen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank für die Info. Mein Problem ist:
Ich habe alle Bausteine aus dem AG in das PG geladen (AG-->FD). Ein zurückschreiben nach Urlöschen geht nicht, warum auch immer. Auf jeden Fall fehlt da Speicherplatz im AG. Wie wird eigentlich der Flash beschrieben, nur im PG ? Das Programm ist auf jeden Fall nicht mehr im AG und wird auch beim Einschalten nicht vom Flash geladen. Ist bei mir kein dringendes Problem da die Steuerung nur für mich zum Üben ist, ich würde das aber gern verstehen warum das Verhalten so ist.
 
Habe ich auch probiert ohne gesteckten Flash Bausteine zurückzuschreiben.
Geht leider auch nicht. Werde zum Komprimieren aufgefordert --> Komprimieren ok. Danach trotzdem kein (nicht genug) Speicherplatz in der CPU vorhanden. Kann nichtmal den kleinsten Baustein übertragen.
 
Zurück
Oben