Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Wo sind die Steckplätze???

  1. #1
    Registriert seit
    27.06.2005
    Beiträge
    51
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!
    Laut Herstellerangaben kann man an die Siemens 318-2DP CPU zweiunddreißig Baugruppen anschließen. Im Hardwaremanager (Step7 V5.3) stehen aber nur 11 Steckplätze zur Verfügung???
    Für jeden hilfreichen Rat dankbar, Volker
    Zitieren Zitieren Wo sind die Steckplätze???  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    du musst einen weiteren rahmen einfügen und die rahmen mit einer anschaltung im15x verbinden
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Registriert seit
    27.06.2005
    Beiträge
    51
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ... "und die rahmen mit einer anschaltung im15x verbinden"...
    Wo finde ich eine "Anschaltung im 15x" ???
    Benötige ich dann für die tatsächlichen Baugruppen ebenfalls zusätzliche Hardware???

    Fragen über Fragen ...

  4. #4
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Du kannst nur 8 Baugruppen auf einen Baugruppenträger stecken, sonst brauchst eine IM, das steht hier bei den technischen Daten der 318er:
    Baugruppenträger max. 4
    Baugruppen je Baugruppenträger max. 8
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  5. #5
    Registriert seit
    13.11.2004
    Beiträge
    170
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Noch zur Ergänzung,

    wenn man die Baugruppenträger über IM360/361-Anschaltungen verbindet, dann ist man auf max. 4 Baugruppenträger beschränkt.

    Wenn man eine IM153-1 benutzt (Profibus-Anschaltung) kann man natürlich deutlich mehr Baugruppen anschliessen.

    _____________________________________________________________

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    hatte mich vertan. die anschaltung heisst im360 (165€) und im361 (189€)

    https://mall.automation.siemens.com/...3-&jumpto=1273
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #7
    Registriert seit
    13.11.2004
    Beiträge
    170
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Nochmals Ergänzung,

    natürlich pro IM153-1 auch nur max. 8 Baugruppen.
    Aber das Ganze eben öfter als 4 mal.
    _____________________________________________________________

  8. #8
    Registriert seit
    27.06.2005
    Beiträge
    51
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Hilfe. Leider bin ich durch die Kleinschreibung etwas durcheinander gekommen, aber jetzt ist es klar

Ähnliche Themen

  1. Was sind HF´s?
    Von Bär1971 im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 10:46
  2. S5 Adressübersicht Steckplätze
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:19
  3. Nur 11 Steckplätze für eine CPU314 ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 20:13
  4. Alle Steckplätze belegt ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 15:50
  5. Sind wir diskussionssüchtig ?
    Von kiestumpe im Forum Stammtisch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 07:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •