Timer läuft nicht, TIA-Portal

Ja, ich würde auch sagen die Zeit ist schon einmal abgelaufen und wartet auf einen neuen Signalwechsel.
Wenn nicht dann auf Doppelbelegung prüfen.
 
Der "In" des Timers braucht einmalig ein 0-Signal. Wechsel auf 1 und Zeit startet

Danke für eure Antworten...

Z.b. direkt nach dem Hochladen in die SPS ist der Eingang IN doch 0 - das bestätigt auch die Online-Diagnose.

Nein, den Timer Instanz-DB gibt es nicht doppelt!


Anmerkung: Wenn ich beispielsweise den Merker mit dem Eingang in ein Netzwerk davor anordne, so klappt das Ganze - warum?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte das gleiche Problem.
Bei Eigenschaften - Laufzeit stand drin, dass der Timer schon 2 Tage lief!
Bei mir was es tatsächlich eine Doppelbelegung. Vielleicht ist es das doch bei dir.
Hatte den Timer erstellt und dann in ein anderes Netzwerk kopiert, da ich 2 gebraucht habe.

Gruß.
 