Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: CPU 313C-2 DP Diagnosepuffer

  1. #1
    Registriert seit
    12.07.2011
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe hier eine CPU313C-2 DP (313-6CE00-0AB0) am Laufen.
    Wenn ich mir nun den Diagnosepuffer ansehe, dann bekomme ich nur 10 Ereignisse angezeigt. In der Doku zu dieser SPS finde ich, dass der Diagnosepuffer die Größe 100 haben soll (allerdings als Max-Angabe) und die Größe kann man nicht ändern.
    Kann es sein, dass meine CPU nur einen Diagnospuffer von 10 hat und ich daran nichts ändern kann oder gibt es da doch Möglichkeiten der Konfiguration?

    Danke, Mike
    Zitieren Zitieren CPU 313C-2 DP Diagnosepuffer  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Ich kann dir das nur für die 315 sagen.
    Du gehst online und öffnest den Baugruppenzustand der SPS (z.bsp. im Simatic-Manager im Bausteinordner Ctrl+D drücken. Dann unter Diagnose auf Einstellungen. Wenn da etwas zu verstellen geht , dann ganz oben im Fenster.

    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    mleuschner ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.07.2011
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Dort habe ich es auch vermutet, aber dort finde ich eine (deaktivierte) Vorgabe 10 von 10 vor.
    Trotzdem besten Dank!

  4. #4
    mleuschner ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.07.2011
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe den Fehler gefunden und kann nun alle 100 Events lesen.
    Trotzdem danke für die Hilfe!
    Zitieren Zitieren Problem behoben  

  5. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von mleuschner Beitrag anzeigen
    Habe den Fehler gefunden und kann nun alle 100 Events lesen.
    Trotzdem danke für die Hilfe!
    Nun wäre für die Mitlesenden interessant, was der Fehler war!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. C7-613 Diagnosepuffer
    Von jack911 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 00:41
  2. Auswertung Diagnosepuffer
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 22:15
  3. CPU 313 verliert Diagnosepuffer
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 09:10
  4. Diagnosepuffer löschen!!!
    Von speedyspeedy im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 17:18
  5. unverständlicher Diagnosepuffer
    Von T.Mara im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 09:44

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •