Hallo,

versuche seit ein paar Tagen einen FB zu programmieren um einen Stern/Dreieck Anlauf zu realisieren.
Das S5 Programm hab ich schon geschrieben aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. So langsam hab ich keinen Blick dafür was denn falsch ist.
Hab ne S5 95U und Programmiere mit Step 5 V 7.2.

Das Programm hab ich angehängt:

Kann mir jemand helfen?

Im PB3 wird das Netzwerk nicht bearbeitet mit dem FB 5.
FB 5 hab ich parametriert aber ich denke mal das ich da nen Fehler habe.

Grüßle

Thomas
 

Anhänge

  • WinRAR-ZIP-Archiv (neu).zip
    8,9 KB · Aufrufe: 64
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum hast du einen FB gemacht? keinerlei Notwendigkeit, so wie du das schreibst.

Pack mal den Inhalt vom FB in den PB3

Dann solltest du sehen wo es hängt.

Hab leider nichts zum Testen da.
 
Naja warum ich das mache.
Will halt einmal die Arbeit mit dem FB machen um dann künftig alle Stern/Dreieck Motoren damit anzusteuern.
 
Im PB3 wird das Netzwerk nicht bearbeitet mit dem FB 5.
Kannst du das bitte näher erläutern?

Im Status nicht bearbeitet würde heißen SPS auf Stop oder PB nicht im OB1 aufgerufen.
Vielleicht hast du deinen OB1 auch einfach nicht nochmal übertragen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, Thomas,

versuche seit ein paar Tagen einen FB zu programmieren um einen Stern/Dreieck Anlauf zu realisieren.


habe mal schnell die "SuFu" benutzt, kann dir aber nicht ohne weiteres sagen, ob es auch S5 enthält....:)
Denke mal, die paar UND/ODER Verknüpfungen sowie den Timer kannst du auch aus dem S7-Code rauslesen...:idea:

http://www.spsforum.de/showthread.php?t=40139&highlight=stern/Dreieck
http://www.spsforum.de/showthread.php?t=33072&highlight=stern/Dreieck
http://www.spsforum.de/showthread.php?t=18872&highlight=stern/Dreieck
http://www.spsforum.de/showthread.php?t=13429&highlight=stern/Dreieck
http://www.spsforum.de/showthread.php?t=13428&highlight=stern/Dreieck
http://www.spsforum.de/showthread.php?t=3038&highlight=stern/Dreieck

Grüzzi
 
Also, PB3 wird im OB mit aufgerufen.
Mache ich dann den Baustein auf bei Satus Beobachten, steht im PB 3 in dem Netzwerk wo der FB5 aufegrufen wird, Netzwerk wird nicht bearbeitet.

Weiss nicht ob ich den FB5 auch noch irgendwo aufrufen muss. Dachte ich könnte da mal was mit dem FB machen aber irgendwie schaff ich das leider nicht, naja zu blöd.
 
Hallo,

Naja warum ich das mache.
Will halt einmal die Arbeit mit dem FB machen um dann künftig alle Stern/Dreieck Motoren damit anzusteuern.


vielleicht eine andere Lösung:

Lass´die S/D-Programmierung draussen auf einer CE-geprüften S/D-Schaltkomibination ablaufen, die Leistungsschütze usw. brauchst du sowieso ! (gibt es fertig zu kaufen)
Dann hast du auch kein Programmier-Problem, wenn´s mal knallt...

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Daran hab ich auch schon gedacht. Aber jetzt ist der Schaltschrank schon gebaut und verdrahtet und die 45KW Schütze zusammen mit den Stromschienen und die 8 Schütze haben ne Menge Plazt für sich beansprucht.
Aber trotzdem mal Danke Euch allen.
 
Quatsch!
Also, PB3 wird im OB mit aufgerufen.
Mache ich dann den Baustein auf bei Satus Beobachten, steht im PB 3 in dem Netzwerk wo der FB5 aufegrufen wird, Netzwerk wird nicht bearbeitet.
Kommt denn die Meldung "Netzwerk wird nicht bearbeitet" oder siehst du nur keinen Status, denn das gibt es bei beim beobachten von Bausteinaufrufen in der S5 öfters.
Schau dir doch mal den FB5 "Online" an.
So wie ich das mal kurz überflogen habe sollte der Baustein gehen wenn du nur Hand, einen Zeitwert und "keine Störung" vorgibst.

Was mir nicht gefällt:
Die Umschaltung von Stern auf Dreieck wird in einem Zyklus gemacht, das ist bei größeren Antrieben eindeutig zu kurz, sprich die Schütze sind zu träge.
Da gehört noch mal eine Zeit rein, als Richtwert 500-750ms.
Und dann muss die Ansteuerung für den Netzschütz natürlich so ausschauen:
Code:
[COLOR=black][FONT=Verdana]  U #Freigabe[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana]  U([/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana]  O #Stern[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana]  O #Dreieck // (könnte sogar weggelassen werden da ja Stern den Netzschütz bringt)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana]  O #Rueckmeldung_Netz[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana]  )[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana]  = #Netz[/FONT][/COLOR]
 
Ja genau es kommt die Meldung Netzwerk wird nicht bearbeitet.
Das mit der Umschaltzeit Stern auf Dreieck hab ich mir qauch schon überlegt, werd ich noch ändern.
Du meinst der FB müsste funktionieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja genau es kommt die Meldung Netzwerk wird nicht bearbeitet.
Das mit der Umschaltzeit Stern auf Dreieck hab ich mir qauch schon überlegt, werd ich noch ändern.
Du meinst der FB müsste funktionieren?

Selbst wenn der FB nicht funktionieren sollte, oder gar leer ist,
dürfte an besagter Stelle im PB 3 nicht "nicht bearbeitet" stehen.

Mfg
Manuel
 
Woher könnte den das kommen dass das Netzwerk nicht bearbeitet wird.
Bin echt schon am verzweifeln.

Leider habe ich kein S5 hier.
Wenn du nach dem Netzwerk eines einfügst mit einer Anweisung wie
UN M255.0
= M255.0
( wobei ich den Merker als Schmierer in Erinnerung habe)

Dann prüfen, ob dieses, jetzt nachfolgendes Netzwerk bearbeitet wird.

Hast du den FB geöffnet, wenn er nur einmal aufgerufen wird, dann siehst du was er an der Anrufstelle macht.

Schon einmal versucht den PB neu bzw einen anderen zu schreiben?
Eine Baustein ohne andere Befehle.
Die Ausgänge kannst du ja auf Merker umbiegen

Das würde ich versuchen


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe es heute mal in ne´n alten S5-Simulator geschmissen...

Woher könnte den das kommen dass das Netzwerk nicht bearbeitet wird.
Bin echt schon am verzweifeln.

War dann online im FB, und:
Dein FB wird in online-Ansicht brav abgearbeitet... mit VKE-Anzeige bis zum Ende... wo ist dein Problem...:confused:

Bemerkung:
<< allerdings kommen die Signale nicht bis zu den Ausgängen durch... da solltest du dir die Vernüpfungen nochmal anschauen... --> Ist aber hier nicht die Fragestellung :cool: >>

Denke, hier solltest du mal schwereres Geschütz auffahren:
EPROM raus, Batterie raus, jungfräulich einschalten, Urlöschen, Neu Übertragen, zur Not andere CPU ...

viel Erfolg
Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine S7 wäre mir lieber gewesen aber passt nicht ins Budget. Also muss ich halt auf ne gebrauchte S5 zurück greifen die hier massenweise rumliegt.

Wäre nur zu gut gewesen wenn dies mit dem FB funktioniert hätte.
Dachte ich grieg das hin.
 
Na, dann probier´s doch mal ...
den Vorschlag aus Beitrag #15...

dein Programm wird doch bearbeitet, evtl. Fehler kriegste auch noch raus ! :smile:

gruss
 
Ok, werde ich morgen mal machen, hab da heute keinen Kopf mehr dafür. Hab das Programm jetzt auch so gut wie Fertig, halt nur ohne den FB. Hab den Stern/Dreieck Anlauf halt in nem PB auf mehrere Netzwerke aufgeteilt.

Versuche die Tips morgen mal.

Hab ne S5 CPU S5-95U 6ES5 095-8MA03
 
Zurück
Oben