Abend zusammen

Habe gerade das Tia Portal V11 auf meinen laptop geworfen und wollte es mal antesten. Beim einfügen einer CPU (egal ob 300, 400 oder 1200) bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab.

Update 2 ist auch schon installiert.

Habe einen sreenshot angefügt wo ihr den fehler sehen könnt.

Ist einem von euch das problem bekannt?

zur info noch, auf meinem rechner ist Win7 32Bit als Betriebssystem installiert.

Greez!
 

Anhänge

  • fehler tia v11.jpg
    fehler tia v11.jpg
    236,1 KB · Aufrufe: 110
Abend zusammen

Habe gerade das Tia Portal V11 auf meinen laptop geworfen und wollte es mal antesten. Beim einfügen einer CPU (egal ob 300, 400 oder 1200) bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab.

Update 2 ist auch schon installiert.

Habe einen sreenshot angefügt wo ihr den fehler sehen könnt.

Ist einem von euch das problem bekannt?

zur info noch, auf meinem rechner ist Win7 32Bit als Betriebssystem installiert.

Greez!


Ist auch noch Step7 V5.x installiert? (Die paralelle Instalation ist problematisch trotz Upd2)

Ich habe TIA V11 wieder deinstalliert weil im täglichen Betrieb oft Probleme
auftraten, die ähnlich wie bei dir, keine Erklärung, auch nicht durch die Hotline ergeben hat. So wie sich das für mich darstellt, hat Siemens da noch viel zu tun!

Gruß Gerhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gerhard

Jawohl, auf meinem System ist auch noch Step7 V5.5 Professional installiert.

Der Siemens Support vermutet das es es an den Lizenzen liegen kann, weis es aber auch noch nicht genau. Es wurde mir aber mitgeteilt das bis lang nur ich und noch einer diesen fehler bemängelt haben. Ich werde es gleich mal alleine auf einem Virtuellen Pc installieren, mal sehen ob es dann rennt.

Greez
 
Bei mir ist Step7 V5.5 und TIA V11 installiert, beides funktioniert augenscheinlich erst einmal, CPU (315) einfügen in TIA hab ich auch schon gemacht. Step7 V5.5 läuft ohne Probleme auch Online etc.
 
Moin,
ich kämpfe mit dem selben Problem sowohl aufem PG als auch nem Desktop PC. Der Support ist auch schon dran. Ist bei dir während der Installation auch ein Fehler aufgetreten? Am Ende der Installation stand dann dort, dass während der Installation ein Fehler aufgetreten ist. Wenn man nicht genau hin schaut kann man es schnell übersehen.

Andi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das is eine sehr gute Frage!

Da habe ich nicht so drauf geachtet. Naja da ich ja eh genug zeit habe werde ich es später nochmal auf dem Win 7 installieren und dann nochmal drauf achten.

In der VM hatte ich es eben wohl ohne die Updates installiert.

Ich werde es mal reinschreiben wenn ich es wieder installiert habe!

Greez
 
Das is eine sehr gute Frage!

Da habe ich nicht so drauf geachtet. Naja da ich ja eh genug zeit habe werde ich es später nochmal auf dem Win 7 installieren und dann nochmal drauf achten.

In der VM hatte ich es eben wohl ohne die Updates installiert.

Ich werde es mal reinschreiben wenn ich es wieder installiert habe!

Greez

Ich habe das ohnehin nur in einer VM laufen, Siemens (und auch andere) kommt mir nirgend mehr direkt auf die Platte! :ROFLMAO:
 
Ich habe das ohnehin nur in einer VM laufen, Siemens (und auch andere) kommt mir nirgend mehr direkt auf die Platte! :ROFLMAO:

Dafür wirst du dann zwar von Siemens schief angesehen - ist aber auch nach meiner Meinung eine (wenn nicht die Einzige) Überlebens-Strategie.
Man sollte nur immer schön auf die "Snapshot machen"-Taste drücken - vor Allem, wenn man etwas Neues zu einer vorhandenen Installation dazupackt. Das ermöglicht dann, dass man immer wieder auf einen noch funktionierenden Stand zurück kommen kann ... :rolleyes:

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diesen Vorschlag werde ich morgen mal meinem chef unterbreiten. Der wird sich freuen da ich den Laptop dann erst noch mit was arbeit RAM nachrüsten muss und am besten Win 7 Prof 64Bit denke ich.

Falls einer noch einen besseren Vorschlag hat so melde er sich!

Greez.
 
Moin,
ist schon jemand weiter bei dem Problem? Nach inzwischen 4 Updates hat es Siemens nicht geschaft den Fehler zu beheben. Den Typ am Telefon hätte ich am Freitag am liebsten durch den Hörer gezogen. Er meinte doch allen Ernstes, dass ich dann wohl bis zum nächsten SP Ende des Jahres warten müsste.:x:x:x
Nen kleinen Schritt bin ich aber schon weiter. Und zwar wurden Dateien auf dem PC unter dem Pfad:"C:\Programme\Siemens\Automation\Portal V11\lib\_Combining\Combining" installiert.
Im virtuellen PC allerdings unter "C:\Programme\Siemens\Automation\Portal V11\lib\Combining". Also ohne den Zwischenordner "\_Combining". Wenn ich diesen entferne und die Dateien eine Ebene vorziehe kann ich plötzlich problemlos die Hardware anlegen und mit arbeiten. Jedoch stürzt TIA dann beim Beenden ab.:rolleyes: Sehr komisch alles....

Andi
 
Lösung

Hallo,

ich hatte auch diesen Fehler, er hat aber verschiedenen Gründe. Zuerst V10 installiert, alles gut, dann V11 installiert, Programm verabschiedet sich beim anlegen einer CPU. Ursache: die Zustände für "S7dos" in der Win-Registry waren nicht richtig gesetzt. Ein neuer Netzwerkschlüssel der "S7dos" wieder zähmt (vom Siemens-Support) und schon geht die Sonne auf. Der Fehler wird auch in einer von den .log-Files angezeigt, diese Files auszuwerten ohne zu wissen wonach man sucht ist aber sehr mühsam...

Wer sich traut kann ja mal die Siemens-Reperaturmethode testen:

zur Behebung Ihres Problems versuchen Sie bitte Folgendes:
1. Extrahieren Sie die beigefügte ZIP Datei.
2. Benennen Sie die .re_ Datei in .reg um.
3. Starten Sie die reg Datei mit Doppelklick.
4. Starten Sie nun das Setup der V11 erneut mit der Reparaturfunktion.


Bei mir gings prima, dauert nur wieder ne Weile:rolleyes:

Gruß Soli
 

Anhänge

  • s7dos_del_reg_if_error_1605.zip
    591 Bytes · Aufrufe: 36
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
andere Lösung

Hallo Zusammen,

hatte das selbe Problem, nach einem Telefonat mit dem Support musste mein Problem an die Technik weitergeleitet werden, da es zu Zeit keine Lösung gibt.
Heute habe ich noch einmal nachgehackt, wie es aus sieht?! Im Gespräch mit diesem Herren des Supports sind wir darauf gekommen, dass es evetuell am Vierenscanner liegen könnte. In Verbindung mit diesem Problem sei wohl nicht bekannt, aber der Virenscanner führt wohl gelegentlich zu anderen Problemen.
So habe ich meinen SUPER KASPERSKY :icon_evil: deaktiviert und eine "Reparatur" laufen lassen, jetzt läuft es!!!

Gruß MiLa
 
In Verbindung mit diesem Problem sei wohl nicht bekannt, aber der Virenscanner führt wohl gelegentlich zu anderen Problemen.
So habe ich meinen SUPER KASPERSKY :icon_evil: deaktiviert und eine "Reparatur" laufen lassen, jetzt läuft es!!!

Ich würde aber sagen das liegt weniger an den Virenscannern, sondern viel
mehr an Siemens. Es muss doch wohl möglich sein eine neu entwickelte
Software so zu gestalten das sie mit aktuellen und verbreiteten Virenscannern
zusammen A R B E I T E N kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Helmut,
in deinem Beitrag steht ein "zusammen Arbeiten" zu viel drin. Vielleicht solltest du das noch einmal nacheditieren ... Oder meinst du im Ernst, dass ein Herr Siemens so etwas komisches macht ...?

Gruß
Larry
 
Naja ... von meinem Sohn, der in der SW-Entwicklung arbeitet, weiß ich, dass das schon eher etwas mit "zusammen Arbeiten" bzw. "Kommunizieren" zu tun hat. Die Verbindung wird hier üblicherweise von demjenigen hergestellt, der die SW erstellt und nicht von dem, der den Virenscanner erstellt. Wobei es, wenn man sich an die Spielregeln des Betriebssystems etc. hält es normalerweise gar nicht zu Missverständnissen kommen dürfte ...
 
Kaspersky

Da kann Siemens mal nicht unbedingt was dafür ( soll auch mal vorkommen :p ), und das Kaspersky mit vielen Programmen Problem macht weiß glaub inzwischen jeder.
 
Zurück
Oben