ET200m-Fehlermeldung abschalten

dizzi33

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe bei einer 315-2dp mit einer ET200m eine Fernbedienung mit mehreren ein und ausgängen über profibus konfiguriert.
Die Fernbedienung ist steckbar, und soll wenn sie nicht benötigt wird abgesteckt werden. Wenn man das macht gibt es einen häßlichen hardware
fehler. Das ist zwar nur optisch unhübsch da es auch ohne ET200m funktioniert, schlecht ist allerdings, daß die
CPU beim Hochfahren sehr lange (sozusagen zu lange) nach dem nicht vorhandenen Bauteil sucht.
Gibt es eine Möglichkeit dem Programm mitzuteilen, daß gerade keine ET200 dranhängt?
 
Ich hatte ein ähnliches Problem und würde sagen nein.
Es gibt SFCs mit denen du zwar Profibusteilnehmer deaktivieren kannst, aber die Deaktivierung geschieht im ersten Zyklus, somit bleibt das Anlaufen genauso lange, nur der Fehler ist halt weg.

:/
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also Möglichkeit1, leider überlebt die aber nicht den Neustart einer CPU:
Slave mit SFC13(Nummer weiß ich grad nicht 100pro) heißt DP_ACT oder so ähnlich, vorm abstecken deaktiveren.

Möglichkeit 2:
Wenn dir das fernbleiben der Station egal ist, und du auch damit leben kannst das Ausgänge
bei Busausfall unter Umständen eingeschaltet bleiben, kannst du in den Eigenschaften des Slaves die
"Ansprechüberwachung" deaktivieren.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möglichkeit 2:
Wenn dir das fernbleiben der Station egal ist, und du auch damit leben kannst das Ausgänge
bei Busausfall unter Umständen eingeschaltet bleiben, kannst du in den Eigenschaften des Slaves die
"Ansprechüberwachung" deaktivieren.

Cool, und das hat zur Folge das die CPU nicht mehr nach dem nicht vorhandenen Teilnehmer sucht und sofort in RUN geht?
Was passiert wenn der Teilehmer irgenwann später im RUN Betrieb online kommt, wird dieser dann erkannt?
 
Zurück
Oben