Analog In/Out Inbetriebnahme

sdv

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin Anfänger und arbeite gerade an einem Uni-Projekt, bei dem ich unter anderem eine analoge Baugruppe benötige. Zur Verfügung steht mir die Siemens 334-0CE01-AA0. Leider funktioniert sie noch nicht so, wie sich das gehört. :rolleyes: Genutzt werden 2 Eingänge und ein Ausgang.

Der Eingang funktioniert auch schon soweit. Um eine Spannung zu Messen habe ich Pin 2 mit Plus und Pin 3 mit Minus belegt. Auf Pin 20 habe ich noch die Masse.

Bei den Ausgängen habe ich aber wieder meine Probleme. Ich möchte die Spannung einstellen können. Einfach Pin 14 mit "+" und 15 mit "Masse"?

Und mit:
L 100 (Wert zwischen 0 und 255)
T PAW 272 (Je nach Hardware-Konfig)
kann ich doch dann die Spannung einstellen oder?

Im Anhang habe ich einmal die Klappe eingescannt.

Vielen Dank schon mal!
 

Anhänge

  • Bild (4).jpg
    Bild (4).jpg
    214,6 KB · Aufrufe: 20
  • Bild (2).jpg
    Bild (2).jpg
    81,5 KB · Aufrufe: 25
die versorgungsspannung der karte hast du auch (auf pin 1)?
auf pin 14/15 sollte die ausgangsspannung meßbar sein.
der wertebereich bei s7 geht i.d.r. von 0-27648 für 0-100%
des wertes.

L 13824
T PAW 272

um 50% auszugeben

zudem sollten die pins 15 und 18 mit 20 verbunden werden um die
masse sicherzustellen. lt. anleitung zur karte schalten sonst die ausgänge
evtl. ab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
der wertebereich bei s7 geht i.d.r. von 0-27648 für 0-100%
des wertes.

L 13824
T PAW 272

um 50% auszugeben

Achso! Was bedeuten dann die 8BIT bei der Baugruppenbezeichnung? Vielleicht habe ich deswegen nie was gemessen :eek:

versorgungsspannung hatte ich auch, ja. Werde später mal alles ausprobiern mit 15, 18 , 20, Software etc und dann berichten obs funktioniert.
Sollte ich dann auch neben 3 und 6 auch 9 mit 20 Verbinden?

Viele Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei Siemens ist bei S7-300/400 100% vom Messbereich immer der Wert 27648.

Die 8 Bit beideuten:
27648 = Binär = 110110000000000
Grün = Ausgewertete Bits von der Karte, also effektiv deine angesprochenen 0-255
Rot = Ignorierte Bits, also Bits unterhalb der Auflösung der Karte.

Mfg
Manuel
 
Hallo!

Jetzt funktioniert alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. :eek: Vielen Dank!

Schöne Grüße,
Oliver
 
Zurück
Oben