AG_RECV öffnet keinen Port :/

eltomato

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen,

ich bin im Moment dabei eine Verbindung via SEND/RECV zu einer S7-300 mit CP 343-1 Lean aufzubauen.

Send funktioniert wunderbar und ich erhalte Daten, nur RECV möchte nicht so, wie ich will :sad: An der Verkabelung kann es dann ja nicht liegen, oder?

Die CP343-1 Lean hat ja auch einen Webserver, der mir alle TCP Verbindungen anzeigt. Ein Listen auf dem von mir eingestellten Port (8080) gibts überhaupt nicht. Und wenn ich Telnet eine Verbindung öffnen lassen will, wird mir ein Verbindungsfehler angezeigt. (Wireshark sagt RST, ACK).

Es sieht so aus, als ob die SPS überhaupt nicht mit sich reden lässt :/

Kann mir wer von euch SPS Gurus nen Hinweis geben, warum das nicht funktionieren will? :p

Danke



Nachtrag: So sieht mein Baustein aus:
ximg.php
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiß nicht genau was du für Infos brauchst ..

Hier mal die Verbindungseigenschaften:
ximg.php


Die SPS hat die IP 192.168.2.1 (SNM: 255.255.255.0), benutzt IP Protokoll
Andere Station: 192.168.2.2 (SNM: 255.255.255.0), benutzt IP

Port habe ich nachträglich auf 1234 geändert ..
 
Ja und was ist jetzt das Problem? Du schreibst im Titel es wird kein Port geöffnet, welcher Port soll den offen sein? Die sps baut die Verbindung aktiv auf, als ist bei ihr kein Port offen auf dem sie horcht!
 
Ich benutze Send/Receive ..
Bei Send verbindet sich die SPS ja zu einem Server auf dem PC ..
Müsste das nicht heißen, dass die SPS für Receive einen Server auf dem CP aufmachen muss und auf Verbindungen (und anschließend Daten) warten muss?

Oder wie sende ich der SPS sonst Daten?

MfG


Edit: Moment :D Ich glaub ich hatte nen Denkfehler :D
Alles über eine Verbindung, nehme ich jetzt einfach mal an :D
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich benutze Send/Receive ..
Bei Send verbindet sich die SPS ja zu einem Server auf dem PC ..
Müsste das nicht heißen, dass die SPS für Receive einen Server auf dem CP aufmachen muss und auf Verbindungen (und anschließend Daten) warten muss?

MfG

Nein. Man kann über eine Verbindung senden und empfangen, egal wer sie aufbaut!
 
Aber du kannst natürlich noch eine 2te Verbindung auf der Plc einrichten, den haken bei aktiv wegmachen, und schn ist der Port offen!
Ist aber nicht nötig!

Noch zur Info:
Wir machen an unseren Anlagen die Plc meist passiv, da sie die ips der Rechner öfters ändern als die der Plcs, und so muss auf Plc seite nichts angepasst werden.
 
Zurück
Oben