Hallo,
noch einmal das leidige Thema 4..20mA Eingangsmodul. Ich habe einige (viele) Themen gelesen aber letzte Klarheit besteht leider noch nicht.
habe ich es richtig verstanden,
1. wenn ich die Parametrierung auf 4..20mA $DMU (Standard) stelle
2. Diagnose (Drahtbruch) nicht Klicke
3. Sammeldiagnose nicht klicke
- ich eine Nutzdatenbreite von 0 - 6C00h zur Auswertung meines Analogsignals habe.
- ich die Drahtbruch Überwachung nicht auf der SPS Seite machen kann, da der Messbereich 0-4mA nur von der Klemme gesehen wird und auch dort ausgewertet könnte.
- und weil ich die Diagnose nicht angewählt habe auch keine Drahtbruch Überwachung habe.
Und nun die Frage: was muss ich tun dass ich die Drahtbruchüberwachung bekomme und wie kann ich dann den Fehler im SPS Programm erkennen
Diagnose setzten und auf den OB82 warten (S7-400) und dort die Schnittstelle auswerten - oder bin ich auf dem falschen Weg?
Aber wie und was meldet mir dann den konkreten Fehler.
----
Alternativ (mein konventioneller Lösungsansatz) die Klemme auf 0..20mA Parametrieren und den Messwert für 0..4mA von den Nutzdaten abziehen und Drahtbruch in der SPS mit Hilfe eines eigenen Programms auswerten.
danke für schnelle Antworten.
noch einmal das leidige Thema 4..20mA Eingangsmodul. Ich habe einige (viele) Themen gelesen aber letzte Klarheit besteht leider noch nicht.
habe ich es richtig verstanden,
1. wenn ich die Parametrierung auf 4..20mA $DMU (Standard) stelle
2. Diagnose (Drahtbruch) nicht Klicke
3. Sammeldiagnose nicht klicke
- ich eine Nutzdatenbreite von 0 - 6C00h zur Auswertung meines Analogsignals habe.
- ich die Drahtbruch Überwachung nicht auf der SPS Seite machen kann, da der Messbereich 0-4mA nur von der Klemme gesehen wird und auch dort ausgewertet könnte.
- und weil ich die Diagnose nicht angewählt habe auch keine Drahtbruch Überwachung habe.
Und nun die Frage: was muss ich tun dass ich die Drahtbruchüberwachung bekomme und wie kann ich dann den Fehler im SPS Programm erkennen
Diagnose setzten und auf den OB82 warten (S7-400) und dort die Schnittstelle auswerten - oder bin ich auf dem falschen Weg?
Aber wie und was meldet mir dann den konkreten Fehler.
----
Alternativ (mein konventioneller Lösungsansatz) die Klemme auf 0..20mA Parametrieren und den Messwert für 0..4mA von den Nutzdaten abziehen und Drahtbruch in der SPS mit Hilfe eines eigenen Programms auswerten.
danke für schnelle Antworten.