Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: S7 CPU 315-2PN/DP auf Stop bei WinCC-Transfer

  1. #1
    Registriert seit
    27.08.2008
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    haben bei uns ist oben genannte Steuerung verbaut. Jetzt geht aber die SPS,
    bei jedem WinCC Daten-Transfer , auf Stop.
    Das Touch-Panel ist erst seit kurzem Inbetrieb und ist über Ethernet
    angeschlossen. Das Touch-Panel ist ein MP377 12 Zoll
    Kann mir bitte jemand helfen bzw einen Tipp geben wo der Fehler liegen
    könnte.

    Gruß Marko
    Geändert von agn (22.07.2011 um 21:27 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7 CPU 315-2PN/DP auf Stop bei WinCC-Transfer  

  2. #2
    Registriert seit
    28.02.2006
    Ort
    Ostsee 5 min zum Strand
    Beiträge
    780
    Danke
    92
    Erhielt 110 Danke für 98 Beiträge

    Standard

    Moin,

    dann kommt die Standardfrage, Was steht den im Diagnosepuffer?
    Gruß von der Ostsee

    Nordischerjung
    _____________________

    Wenn man seinem Paßbild ähnlich zu sehen beginnt, sollte man schleunigst Urlaub machen. (Vico Torriani, schw. Entertainer)

    Ich habe eine Diät gemacht und fettem Essen und Alkohol abgeschworen - in zwei Wochen verlor ich 14 Tage. (Joe E. Lewis)

  3. #3
    agn ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2008
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das er die Verbindung zum IO Device verloren hat.
    (Wortlaut weiß ich edz ned)
    Aber des kann doch ned sinn der Sache sein. das des normal is beim
    Datentranfer.

    Gruß Marko

  4. #4
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Der sagt dir im Diagnosepuffer auch welche flöten gehen. Hast du am MP I/O projektiert? Die werden beim Visuübertragen vorübergehend weg sein. Mit den entsprechenden Fehler-OB kannst du entsprechend selektiv auf solche Fehler reagieren und ggf. die CPU am laufen halten, wenn dies vertretbar ist.

    Thomas

  5. #5
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    824
    Danke
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Wenn Du das Panel als IO-Device projektiert hast, was ja nicht zwangsweise nötig ist (kommt natürlich auf die Funktion an,), dann tut die CPU genau das, was sie auch bei einer dezentralen Baugruppe, z. B. ET200 bei einem Ausfall tun würde, sie reagiert, es sei denn Du hast wie bereits thomass5 erwähnt denn entsprechenden Fehler-OB ggf. auch leer in die CPU gespielt. Also das Panel kommuniziert auch mit der CPU, ohne das Du das Panel in der Hardware der CPU einbindest.
    Grüße
    Michael

    1001101110110100... Das ist meine Welt

  6. #6
    Registriert seit
    03.05.2006
    Beiträge
    491
    Danke
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge

    Standard

    wie sieht denn die zykluszeit der CPU aus?

    hatte mal ähnlichen fehler wobei im profinet io ein device eine enorme zykluszeit verursachte.
    passt denn die hardware und so...?
    ist das ganze denn PROFINET IO tauglich?
    hast du iergendwo einen router oder switch im netztwerk dazwischen, der das nicht beherscht...

    fragen über fragen

    grüsse

  7. #7
    agn ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2008
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Herzlichen dank für die Antworten.
    Kann leider im Moment nichts ausprobieren, weil ich zur Zeit an die Anlage ned
    ran kann.
    Melde mich dann wieder.

    Gruß Marko

  8. #8
    agn ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2008
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    hab das Panel in der Hardware der CPU gelöscht und jetzt geht die CPU
    nicht mehr auf "STOP" wenn ich das Projekt in das Panel übertrage.

    Herzlichen Dank an alle.

    Gruß Marko

Ähnliche Themen

  1. WinCC lfexible USB transfer
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 13:42
  2. WinCC - OP73 Transfer
    Von manas im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 13:59
  3. WINCC flex Transfer via GSM
    Von rari im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 21:30
  4. WinCC Transfer
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 07:34
  5. Transfer WinCC->TP 170B
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 10:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •