hallo, ich möchte profibusteilnehmer an einee s7 317 2dp integrieren.
jetzt habe ich dem teilnehmer die adressen PED800 - PED880 zugewiesen.
in der simulation kann ich jetzt aber nur bis adresse 511.7 zugreifen, liegt das an der plc sim? oder welchen ea bereich hat die 317?
 
Defaultmässig kannst du im genannten Bereich (über 511) nur über L/T PEW/PAW zugreifen. Du kannst aber in den CPU Eigenschaften die Grösse des Prozessabbildes anpassen, dann kannst du mit "normalen" E/A Befehlen arbeiten

gruss, o.s.t.
 
ok

Und wo passe ich das an?
bzw. ich arbeite dort sowieso mit PED usw. geht das nach dem anpassen immer noch?
 