Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: FB41 Stellwert nach HEX

  1. #1
    Registriert seit
    30.04.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    Ich hab da eine Sache am laufen und stehe jetzt vor einem Problem und zwar regele ich mit einem FB41 einen Druck im System und möchte jetzt den Stellwert LMN 0-100% auf einen FU ABB ASC550 über PB geben. Wie kann ich den REAL wert nach HEX wandeln?
    Gruß Mumi
    Zitieren Zitieren FB41 Stellwert nach HEX  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    ... du machst aus dem REAL-Wert einen Integer. Das heißt dann aber, dass du ab da einen Ganzzahl (also ohne Nachkommastellen) hast. Die ist dann bin oder dez oder hex - je nach gewählter Ansicht ...

    Gruß
    Larry

  3. #3
    mumi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.04.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo
    Ja, das muss ich ja sowieso. Ist es richtig, dass ich den gerundeten Wert einfach mit SFC 15 zum FU schicken kann und das der dann in HEX(Codierung) ausliest was ich dezimal vorgebe?
    Mumi

  4. #4
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Ja ... im Grunde ist es so ...
    Die FU's die ich so kenne interpretieren über den Profibus die Vorgabe Hex4000 = dezimal 16384 als 100% - du mußt also deine Real-Zahl 0.0 bis 100.0 noch mit 163.84 multiplizieren bevor du einen INT daraus machst ...

    Gruß
    Larry

  5. #5
    mumi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.04.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hy
    Hatte das gerade getestet mit dem LMN_Per Ausgang,skaliert und funktioniert. Kennst du dich mit ABB ASC550 aus? Wir müssen die jetzt einsetzen, wie sind die so zu händeln?
    Vielen Dank
    Mumi

  6. #6
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Nein ... sorry ...
    Ich wußte gar nicht, dass die auch FU's bauen ...

  7. #7
    mumi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.04.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hy
    Ja leider, was ich so in den Handbüchern lese, alles etwas verwirrend.
    Nochmals Danke
    Mumi

Ähnliche Themen

  1. FB41 enablen
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 10:11
  2. SFB 41 Stellwert Problem
    Von digga im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 16:20
  3. Stellwert eines PID-Reglers in dig. Signale umwandeln
    Von Fränki im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 13:32
  4. Drehzahhlregelung mit FB41
    Von Buh im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 08:22
  5. S7-200 PID Regler: Stellwert begrenzen ?
    Von Michael-SH im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 14:57

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •