TIA V11, Netzkonfiguration von IO-Devices

Thesenschreiber

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

biem konfigurieren der IO-Devices erkennt mein Device nicht die Zuordnung zum Controller. Angehängt ist ein Screenshot der Netzsicht, hierauf ist auch zu erkennen das es im Kontextmenü nicht möglich ist dem Device einen Controller zuzuordnen.

Wer hat damit schon Erfahrung, woran liegts?

Grüße
 

Anhänge

  • ScreenShot270711.JPG
    ScreenShot270711.JPG
    100 KB · Aufrufe: 108
Fass das Device mit der Maus an, und zieh es auf den Controler. So hab ich das glaube letztens gemacht als ich mit dem Kontextmenü nicht weiterkam.
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
erstmal Danke Thomas,

hab das Problem jetzt mal Teilweise gelöst, laut auskunft von Siemens besteht das Problem darin, dass meine CPU mit V1.0 noch nicht fähig ist mit IO-Devices zu kommunizieren(via Profinet). Erst ab Version 2.0 ist dies möglich. Klarer Fall von zu früh eingekauft( die wurden erst ab mitte Mai mit V2.0 vertrieben).

Nachdem ich also zumindest offline die Richtige Version habe konnte ich das ganze auch Konfigurieren. Da taucht auch schon die nächste Fehlermeldung beim Übersetzen auf :confused: Jetzt ist die Frage was genau passiert beim Übersetzen? Kommunizier ich da schon mit der CPU? Und weil ON- und Offline nicht übereinstimmen bekomm ich Fehlermeldungen? Oder betrifft diese Fehlermeldung ",Für das IO-Device 'nl51ndpl\Interface' kann keine Aktualisierungszeit berechnet
werden.,1,0,11:45:36
" was anderes?

es grüßt,
Sven
 
erstmal Danke Thomas,

hab das Problem jetzt mal Teilweise gelöst, laut auskunft von Siemens besteht das Problem darin, dass meine CPU mit V1.0 noch nicht fähig ist mit IO-Devices zu kommunizieren(via Profinet). Erst ab Version 2.0 ist dies möglich. Klarer Fall von zu früh eingekauft( die wurden erst ab mitte Mai mit V2.0 vertrieben).


... dann mach ein Firmwareupdate.

Thomas
 
Jetzt ist die Frage was genau passiert beim Übersetzen? Kommunizier ich da schon mit der CPU? Und weil ON- und Offline nicht übereinstimmen bekomm ich Fehlermeldungen? Oder betrifft diese Fehlermeldung "Für das IO-Device kann keine Aktualisierungszeit berechnet werden.,1,0,11:45:36" was anderes?

Hi,

beim übersetzen macht er nichts Online.
Die Meldung kommt daher das aus der aktuellen Projektierung nicht automatisch eine Aktualisierungszeit für Dein Device errechnet werden konnte.
Überprüf mal die Aktualisierungszeiten am Profinet und stelle manuell eine Zeit ein, dann sollte der Fehler verschwinden.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben