hallo leute

ich hab wieder ein problem.
wir haben eine anlage in italien gekauft und hab mir vorab das programm schicken lassen. die anlage ist mit step 7 5.4 geprogt worden. nun wollte ich mir das programm mal ansehen und stelle fest das ich nicht die gsd dateien für den sinamics installiert habe(6SL3 040-1MA00-0xxx).also ich im inet auf der such nach den gsd dateien. habe alle probiert es geht keine. es kommt immer dieser paltzhalter für den sinamics
was kann ich jetzt noch tun?

besten dank für die antworten die folgen.

mfg
 
mach mal den starter auf und schau dir die konfiguration der schnittstelle da an.
Wenn man nicht das siemens standard protokoll verwendet hat, sondern die schnittstelle im starter zusammen gebaut hat, kommen in der hardware konfig platzhalter
 
Hallo,

wenn Du den SINAMICS über GSD eingebunden hast dann liegt die Telegrammkonfiguration an 2 Stellen.
1.) HWConfig an der GSD
2.) Konfiguraton im Starter
Für die Konsistenz der beiden Konfigurationen bist Du als Anwender verantwortlich.
Aber Du suchst doch eigentlich die GSD für den SINAMICS oder?
Die GSD Files liegen auf der CF-Karte passend zur FW.

Wenn du die FW nicht hast und in dem Projekt keine GSD hinterlegt ist dann sag kurz welche FW du auf der CU320-2 verwendest und ich suche die GSDFiles mal raus.

Gruß
Christoph
 
hallo
ich kenne die fw nicht ich habe den sinamics nur einmal kurz gesehen.
ich hab mir das prog. schicken lassen.

so nun habe ich step7 5.5 sp1 installiert. jetzt sehe ich noch nicht einmal den platzhalter mehr und es kommt so blöde meldung:
 

Anhänge

  • hardware.jpg
    hardware.jpg
    226,6 KB · Aufrufe: 47
also die geräte version ist 4.3.1 ich suche jetzt mal die gsd dateien bei siemens.




die gsd hab ich leider nur für 4.3 gefunden. für 4.3.1 gibbet nichts.
 
Zuletzt bearbeitet:
guten abend
anbei das projekt. mal sehen ob mir einer helfen kann.
danke
 

Anhänge

  • Dom_Version3.0.zip
    4,6 MB · Aufrufe: 20
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

bei mir lässt sich das Projekt ohne Fehlermeldung öffnen.
Allerdings wurde in dem Projekt der SINAMICS nicht per GSD angebunden sondern über das OM aus dem HW-Katalog.
Da musst Du DriveES Basic installieren um das vernünftig nutzen zu können.

Gruß
Christoph
 