KL6021 Empfange was ich Sende

demmy86

Level-2
Beiträge
202
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein kleines Problem mit einer Beckhoff KL6021 (eine RS422,RS485 ) Klemme. Und zwar habe ich den TXD+ mit dem RXD+ Kanal und den TXD- mit dem RXD- Kanal verbunden um die beiden Kanäle A und B der RS485-Schnittstelle zu erhalten.
Nun habe ich folgendes Problem, dass ich egal was ich sende immer sofort eine Antwort bekomme und zwar exat das was ich gesendet habe. Das kann eigentlich nicht sein.!? Woran kann das liegen?
Die Klemme hängt an einem BK3150 und is über Profibus an eine S7-314 gekoppelt. Ich habe in der HW-Konfig die Klemme auf 19200 Baud eingestellt und auf RS485 betrieb.
Trotzdem macht der angeschlossene Teilnehmer keinen zucker und ich erhalte wie gesagt immer meine gesendeten Daten zurück. Auch wenn ich den Teilnehmer komplett abklemme und nur meine Brücken an der KL6021 lasse. Was kann das sein?

Gruß
 
Nun habe ich folgendes Problem, dass ich egal was ich sende immer sofort eine Antwort bekomme und zwar exat das was ich gesendet habe. Das kann eigentlich nicht sein.!? Woran kann das liegen?
Du brückst Ausgang mit Eingang und wunderst Dich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, aber laut Datenblatt muss man die beiden invertierten Signale RXD- mit TXD- und die nicht invertierten Signale RXD+ mit TXD+ verbinden. Denn jeder Kanal kann senden und empfangen. Nur eben nicht gleichzeitig. Deswegen is es ja Halbduplex. Oder gibt es evtl. noch ein Bit wo ich Senden und Empfangen umstellen kann?
 
Das ist bei bei RS485-halbduplex richtig, dass Du das empfängst was Du gesendet hast, das ist sogar notwendig zur Kollisionserkennung.
Wenn Du nicht das empfängst, was Du gesendet hast, hat wahrscheinlich ein anderer Busteilnehmer gleichzeitig gesendet. Dann muss die Kollisionsvermeidungsstrategie Deines Bus-Protokolls einsetzen und die Situation bereinigen.
Wenn Du sicher sein kannst, dass Kollisionen nicht passieren können, ignorier die eigenen Daten einfach.
Zum Umschalten zwischen Senden und Empfangen:
Alle Teilnehmer empfangen immer alles. Auf der Sendeseite gibt es automatisches Umschalten auf Senden/Nichtsenden oder Umschalten per Software, das ist hardwareabhängig. Das sollte aber im Datenblatt der Klemme stehen, vielleicht ist es sogar konfigurierbar.
Gruß
Erich
 
Ahh ok, das bringt mich schon ein Stück weiter.
Also das Umschalten zwischen Senden und Empfangen erfolgt bei der KL6021 automatisch. Ich habe auch noch gesehen, dass man einstellen kann ob die eigenen Daten die gesendet werden unterdrückt werden sollen oder nicht. Nur wo kann ich das Einstellen?
Und wie sieht es aus mit Teilnehmern die einen MAX485 verwenden? Dort muss man das umschalten zwischen senden und empfangen ja selber durchführen. Diese Teilnehmer lesen aber selber nicht mit was sie Senden oder? Dort gibt es ja auch nur den Kanal A und B. oder sehe ich das falsch?

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der MAX485 hat einen Transmitter-Enable und einen Receiver-Enable. Damit ist alles möglich, da musst Du schon ins Handbuch des Teilnehmers schauen.
Gruß
Erich
 
aufwärm!

wie sieht es mit dem Zugriff auf die E/A Bereiche der Klemme in der S7 aus?
Können die einfach mit SFC14/15 gelesen und geschrieben werden.
Ich hätte z.B. eine KL6041 die max. 22 Byte Nutzdaten kann.
Die soll aber mit einer Elsner P03/3-RS485 Wetterstation mit 40 Byte Nutzdaten kommunizieren.
Funktioniert das?