Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Inkrementalwegmesssystem unter S7 300 ?

  1. #1
    Registriert seit
    29.08.2005
    Beiträge
    25
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    möchte gern ein Inkrementalwegmesssystem mit 24V Ausgängen direkt an eine S7 300 anschliessen und die Impulse zur Positionsbestimmung zählen.

    Hat das schon jemand gemacht ?

    Oder jemand ne gute Idee, wie man das macht ?


    Bin für jede Hilfe dankbar.

    Zitieren Zitieren Inkrementalwegmesssystem unter S7 300 ?  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    kommt auf die Drehzahl und die Auflösung des Drehgebers an, z.B. 600 U/min und 300 Impulse/Umdrehung machen 3000 Impulse die Sekunde, das ist zu schnell für die normalen Eingänge der S7, dafür muß dann eine FM350 eingesetzt werden.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

Ähnliche Themen

  1. if then else unter awl ??
    Von prinz1978 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 15:25
  2. Win CC unter Win NT
    Von mad_max im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 09:50
  3. AEG Software unter XP
    Von raffi67 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 06:23
  4. TON als Multiinstanz unter SCL
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 13:30
  5. Aufbau von DB's unter S7
    Von kappich im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 11:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •