O "DB-A-Kran".Steuern.Zustimmtaste
= #Zustimmtaste_Kran
U "DB-A-Kran".Steuern.Flag_Hand
UN "20K8 1=Wartungs Katze"
U(
L "DB-Sicheitsbereiche".Bloc3.Info // Kran ist ausserhalb des gesperrten
L W#16#88 // Bereiches an den Schmelzöfen.
<>I
)
U(
L "DB-Sicheitsbereiche".Bloc8.Info // Kran ist ausserhalb des gesperrten
L W#16#88 // Bereiches am Gießofen.
<>I
O "S7S0 St-Rückwärts"
)
U( // PHN 6.11.03
O(
L "DB-R-Kran".Way_mesure.W1_ACTUAL
L "DB-B-Kran".Ziel_20 // Abschlackposition vom Kran
<D
)
O "E0.7:Freigabe Abssaug"
O "S7S0 St-Rückwärts"
)
U(
L "DB-Sicheitsbereiche".Bloc6.Info // Kran ist ausserhalb des gesperrten
L W#16#88 // Bereiches um den Schwenkkran (STAHL).
<>I
O(
L "DB-R-Kran".Way_mesure.W1_ACTUAL // Ist der Kran im Schwenkkranbereich,
L L#43512 // kann dieser, abhängig von seiner Position,
<=D // wieder aus dem Bereich herausgefahren
U "S7S0 St-Rückwärts" // werden.
) // "43512" ist etwa mitte Schwenkkran !!!
O(
L "DB-R-Kran".Way_mesure.W1_ACTUAL
L L#43512
>=D
U "S7S0 St-Vorwärts"
)
)
O
U(
U "20K8 1=Wartungs Katze" // Freigabe der Längsfahrt wenn im Wartungsbetrieb
U "23K5 1=Drehen +90gr" // nur in definierter Rotationsstellung.
UN "26K0 0=Hub Oben"
U( // PHN 6.11.03
O(
L "DB-R-Kran".Way_mesure.W1_ACTUAL
L "DB-B-Kran".Ziel_20 // Abschlackposition vom Kran
<D
)
O "E1.0:Freig Absau Wartung"
O "S7S0 St-Rückwärts"
)
U(
L L#13100
L "DB-R-Katze".Way_mesure.W1_ACTUAL
<D
)
U(
L L#14300 //14300
<D
)
= "Gießka. in Wartungspos"
)
= #Freigabe_Kranfahrt