Hallo,

ich habe Schwierigkeiten mit einer S7-200 mit ASi-Master und einer EM222. Das Programm wird geladen, alle Busteilnehmer werden angesprochen, das Programm wird abgearbeitet nur die digitalen Eingänge der CPU erkennt das Programm nicht. Die LED's auf der Eingangsseite leuchten aber im Programmstatus kann ich keine Signale sehen. Die CPU ist in RUN.
Wir haben schon weit über 150 S7-200 in Betrieb genommen, aber so etwas hatte ich bisher noch nicht.
Ich habe die Vermutung das der Adressbereich nicht stimmt, aber lt. Handbuch fangen die DI mit 0.0 an, trotz ASi.

Weiß jemand Rat?

Vielen Dank schon mal!!

capri-fan
 
Im Menü Zielsystem-Informationen kannst du dir die vergebenen
Adressen ansehen.
Falls es sich um die CPU Eingänge handelt fangen die bei E0.0 bzw. E1.0 an.
Hast du auch die Eingangsklemmen 1M bzw. 2M und den Eingang mit gleicher Spannungsversorgung bzw. überhaupt beschaltet.
 