Datenlogging via Simatic Pc Adapter USB

Dommes

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

ich habe da ein kleines (großes) Problemchen. Und zwar muss ich im Zuge eines Projektes einen Messwert 0-10V über einen Zeitraum von 10 Stunden aufzeichnen um anschließend die Streckenparameter auszulesen. Da es sich um einen sehr trägen Prozess handelt reichen hier Abtastraten von 5-10 sekunden.
An Hardware steht mir eine S7- 314 mit SM331 zur Verfügung. Programmiert wird das ganze über ein normales Notebook mittels "Simatic S7 PC Adapter USB"

Ich hatte mich hier im Forum schon schlau gemacht bezüglich Software-Datenlogger und auch schon einige ausprobiert, jedoch bin ich jedesmal daran gescheitert das die Software alle Schnittstellen bis auf diesen USB Adapter unterstützt. (WinPLC Analyser oder ACCON S7 Easy-Log z.b.)

Die Lösung des ganzen Problems darf allerdings nichts kosten. Hier sind alle Ideen willkommen!

Die Alternative dazu ist wohl das Abspeichern in einem DB in der S7 selbst. Hier nur die Frage wie ich die Daten dann aus der S7 auf das Notebook bekomme bzw. in ein auswertbares Format?

Ich hoffe ich konnte einigermaßen verständlich mein Problem schildern. Vielen Dank schonmal!

Gruß
Dommes
 
Du stellst Deine Simatic-Step7 Software auf USB-Adapter ein und lässt sie laufen. Wenn Du mit Step-7 Verbindung mit der SPS aufnehmen kannst, dann kannst Du auch mit WinPLC-Analyser mit dem Verbindungstyp S7-SIMATIC-Net auf die SPS zugreifen.
WinPLC-Analyser ist aber nicht kostenlos.
Gruß
Erich
 
Die Lösung des ganzen Problems darf allerdings nichts kosten. Hier sind alle Ideen willkommen!

Die Alternative dazu ist wohl das Abspeichern in einem DB in der S7 selbst. Hier nur die Frage wie ich die Daten dann aus der S7 auf das Notebook bekomme bzw. in ein auswertbares Format?
Den Datenbaustein online öffnen (in Datenansicht) - alles markieren - kopieren - in Excel gehen - einfügen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jedoch bin ich jedesmal daran gescheitert das die Software alle Schnittstellen bis auf diesen USB Adapter unterstützt. (WinPLC Analyser oder ACCON S7 Easy-Log z.b.)

ACCON-S7-EasyLog unterstützt den PC-Adapter USB. Einfach S7-MPI in der AGLink Config auswählen.

Warum darf es denn nichts kosten?
 
Zunächst mal vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.

Beim WinPLC Analyser werde ich es nochmal mit der Verbindungseinstellung S7-SIMATIC-Net versuchen.

Das mit dem DB online kopieren werd ich so einfach mal ausprobieren, vielleicht ist das schon die passende Lösung.

ACCON-S7-EasyLog unterstützt den PC-Adapter USB. Einfach S7-MPI in der AGLink Config auswählen.

Warum darf es denn nichts kosten?

Also beim Accon S7 EasyLog habe ich mit sämtlichen Einstellungsmöglichkeiten rumprobiert aber nie eine Verbindung aufbauen können. Selbst wenn ich einfach nur S7-MPI für Gerät 0 auswähle und anschließend auf Testen klicke bekomme ich keine Ergebnisse. Bisher ist mir auch noch nicht bekannt welche Portnummer ich auswählen muss da der Adapter einen virtuellen Com-Port nutzt.
Gibt es bei den Einstellungen irgendwas besonderes zu beachten bzw. einzustellen?

Kosten darf es nichts da ich das Ganze für einen Kollegen privat mache.

Ich werde heute Abend mal weiter ausprobieren und dann mal schauen ob sich ein Erfolgserlebnis einstellt!

Besten Dank soweit
Gruß Dommes
 
Also beim Accon S7 EasyLog habe ich mit sämtlichen Einstellungsmöglichkeiten rumprobiert aber nie eine Verbindung aufbauen können. Selbst wenn ich einfach nur S7-MPI für Gerät 0 auswähle und anschließend auf Testen klicke bekomme ich keine Ergebnisse. Bisher ist mir auch noch nicht bekannt welche Portnummer ich auswählen muss da der Adapter einen virtuellen Com-Port nutzt.
Gibt es bei den Einstellungen irgendwas besonderes zu beachten bzw. einzustellen?
Hmm.. zu beachten ist halt, dass es sich um die richtigen Einstellungen handelt... du kannst dich aber gerne mal bei unserm Support melden und dein Phänomen schildern... Die Demoversion zeichnet soviel ich weiß 4 Stunden lang auf und du hast den vollen Funktionsumfang. Vielleicht reicht das ja für deine Anwendung schon...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, ich hab es nun mit beiden Tools hinbekommen...

WinPLC ermöglicht 30 Sekunden Aufzeichnung und ACCON-S7-EasyLog unterbricht alle 8-10 minuten die Aufzeichnung mit einem Meldungsfenster. Nach dem Bestätigen der Meldung geht die Aufzeichnung jedoch weiter. Das wäre so zu sagen die Notlösung. Ich werd mich mal nach weiteren Programmen umschauen, vielleicht ergibt sich ja was passendes, kostenloses.

Vielen Dank für die Infos, gute Hilfe!
 
Hallo Dommes,


die Demoversion von unserem AutoSPy ist zum einen kostenlos und gestattet zum anderen die zeitlich unbegrenzte Aufzeichnung von zwei Signalen einer Datenquelle (SPS). In Deinem Fall einfach
  1. eine Datenquelle vom Typ "SIMATIC S7-300/400 abtastgenau" anlegen,
  2. die Abtastrate unter den Optionen wie gewünscht verlängern und
  3. als Kommunikationsgerät im AGLink-Konfigurationstool "S7-PC/CP" verwenden und einen Zugangspunkt auswählen, der auf Deinen Adapter konfiguriert ist.
Die Daten können bei Bedarf auch als CSV exportiert werden.

Viele Grüße,
Jens
 