    Hallo zusammen.

    Ich bin gerade dabei eine Anlage zu programmieren.
    Wenn ich eine Lichtschranke belege, wird das in der Online Ansicht im Simatic Manager also im jeweiligen FB, oder FC nicht angezeigt. Es steht immer der Wert 0 drin. Wenn ich aber in die VAT gehe und den Eingang abfrage, wird richtig angezeigt, (also ob er belegt ist, oder nicht).

    Habt ihr da evtl. ein Idee was das sein könnte?

    Gruß

    Gerhard
    Zitieren Zitieren VKE wird nicht im Simatic manager angezeigt.  

  2. #2
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    FC viell. mehrmals im Prog. aufgerufen ??

    Gruss
    kind regards
    SoftMachine

  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    560
    Danke
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    such mal nach überlappenden speicherzugriffen..
    (häkchen bei "gehe zu verwendungsstelle")
    bzw ob es mehrmals gesetzt wird.
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.

  4. #4
    torcha ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.05.2011
    Ort
    Bayern,Oberpfalz,LK-Schwandorf
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Antworten.

    Hab das Problem jetzt gelöst. Ich muss dazu sagen, dass ich in meiner Fragestellung nicht alles angegeben hatte.

    Und zwar war es so, dass ich in einem FB die Anweisung:
    L PEW 160
    T EB 160

    geschrieben hatte. Also hab ich quasi ein Wort geladen und und in ein Byte transferiert, jetzt sind nur ein paar LS gekommen. Jetzt hah ich es auf "EW 160" umgeschrieben jetzt läufts

    Gruß

    Gerhard

Ähnliche Themen

  1. WinCC6.0 - MKZ wird nicht angezeigt
    Von joergel im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 08:01
  2. CPU wird nicht im S7 Manager angezeigt
    Von Susi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 16:02
  3. CPU wird nicht angezeigt
    Von Erdferkel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 15:27
  4. DB-Aktualwert wird nicht angezeigt
    Von spitfire im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 09:45
  5. Text wird im OP3 nicht angezeigt
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2004, 17:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •