Hallo!
Zwei S7-300 kommunizieren über MPI miteinander.

Müssen beide SPS eine Kommunikationsbaugruppe (CP 343-1 IT GX20) besitzen, damit ich über Ethernet mit Step7 Bausteine rüberschicken kann?

Oder reicht eine Kommunikationsbaugruppe an der ersten SPS aus, um auch Daten auf die zweite SPS zu senden?


Falls Erfahrungen in ähnlichen Anwendungen vorliegen, würde ich mich über Antworten freuen!
MfG, TUC_SPS
 
Wenn beide SPSen dirket miteinander kommunizieren sollen müssen beide SPSen einen CP besitzen.

Ob es mit einer Zwischenkopplung mit einem PC und Weiterleitung über MPI funktioniert kann ich leider nicht sagen, obwohl ich es für durchaus möglich halte.

Ich arbeite gerade an einem Programm das Datenbausteine mit einem Server austauscht, fall so etwas noch unter ähnliche Anwendungen fällt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TUC_SPS schrieb:
Hallo!
Zwei S7-300 kommunizieren über MPI miteinander.
Müssen beide SPS eine Kommunikationsbaugruppe (CP 343-1 IT X20) besitzen, damit ich über Ethernet mit Step7 Bausteine rüberschicken kann?

Oder reicht eine Kommunikationsbaugruppe an der ersten SPS aus, um auch Daten auf die zweite SPS zu senden?

Hallo,

Die genannte CP hat eine Routing-Funktionalität, so dass
über eine CP 343-1 grundsätzlich auch die CPUs
eines darunterliegenden MPI- oder PROFIBUS-Netzes
erreichbar sind. ABER: Die Software auf dem PC muss dass
Routing auch unterstützen. Bei STEP 7 ist das der Fall,
bei AGLink z. B. leider (noch) nicht, bei anderen Fremd-
anbietern wahrscheinlich auch nicht.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Ich benutze Step7! Wie kann ich dieses Routing einrichten?

Über NCM S7?

Ich sehe, dass die CP343 online ist ("ZIELSTATION"). Muss ich über den Netzübergang "MPI/PROFIBUS/AUTO" einstellen, damit ich auf den Profibus der Anlage komme?

Oder auf anderem Wege?



Schöne Grüße und Danke,
TUC_SPS
 