    Hallo!
    Zwei S7-300 kommunizieren über MPI miteinander.

    Müssen beide SPS eine Kommunikationsbaugruppe (CP 343-1 IT GX20) besitzen, damit ich über Ethernet mit Step7 Bausteine rüberschicken kann?

    Oder reicht eine Kommunikationsbaugruppe an der ersten SPS aus, um auch Daten auf die zweite SPS zu senden?


    Falls Erfahrungen in ähnlichen Anwendungen vorliegen, würde ich mich über Antworten freuen!
    MfG, TUC_SPS
    Zitieren Zitieren Auch gekoppelte S7-300 über Ethernet erreichbar?  

  2. #2
    Registriert seit
    13.09.2005
    Beiträge
    633
    Danke
    8
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Wenn beide SPSen dirket miteinander kommunizieren sollen müssen beide SPSen einen CP besitzen.

    Ob es mit einer Zwischenkopplung mit einem PC und Weiterleitung über MPI funktioniert kann ich leider nicht sagen, obwohl ich es für durchaus möglich halte.

    Ich arbeite gerade an einem Programm das Datenbausteine mit einem Server austauscht, fall so etwas noch unter ähnliche Anwendungen fällt.

  3. #3
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von TUC_SPS
    Hallo!
    Zwei S7-300 kommunizieren über MPI miteinander.
    Müssen beide SPS eine Kommunikationsbaugruppe (CP 343-1 IT X20) besitzen, damit ich über Ethernet mit Step7 Bausteine rüberschicken kann?

    Oder reicht eine Kommunikationsbaugruppe an der ersten SPS aus, um auch Daten auf die zweite SPS zu senden?
    Hallo,

    Die genannte CP hat eine Routing-Funktionalität, so dass
    über eine CP 343-1 grundsätzlich auch die CPUs
    eines darunterliegenden MPI- oder PROFIBUS-Netzes
    erreichbar sind. ABER: Die Software auf dem PC muss dass
    Routing auch unterstützen. Bei STEP 7 ist das der Fall,
    bei AGLink z. B. leider (noch) nicht, bei anderen Fremd-
    anbietern wahrscheinlich auch nicht.

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis
    Zitieren Zitieren Re: Auch gekoppelte S7-300 über Ethernet erreichbar?  

  4. #4
    TUC_SPS ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.08.2005
    Beiträge
    14
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich benutze Step7! Wie kann ich dieses Routing einrichten?

    Über NCM S7?

    Ich sehe, dass die CP343 online ist ("ZIELSTATION"). Muss ich über den Netzübergang "MPI/PROFIBUS/AUTO" einstellen, damit ich auf den Profibus der Anlage komme?

    Oder auf anderem Wege?



    Schöne Grüße und Danke,
    TUC_SPS

  5. #5
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    auf die Schnelle mal 2 Links auf die Supportseiten von Siemens:

    http://support.automation.siemens.co...=cseus&query2=

    http://support.automation.siemens.co...=cseus&query2=

    Vielleicht kommen Sie damit weiter. Wenn Sie auf den Siemensseite
    links auf 'Neue Suche' klicken, können Sie selbst weitersuchen.

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  2. CPU über MPI nicht erreichbar
    Von voni_1 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 07:45
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 16:30
  4. TP über Profibus nicht erreichbar
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 19:47
  5. JetWeb-Steuerungen: Neben JetSync und Modbus-TCP jetzt auch mit EtherNet/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 10:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •