-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich habe eine CPU 315 2PN/DP über Profibus mit einer ET 200S verbunden, welche eine IO-Link Karte besitzt. Daran ist mein IO-Link Device (Aktor und Sensor zugleich) angeschlossen.
Software ist Step7 V5.4 mit SP5.
Die Kommunikation über S7-PCT Tool ist I.O.
Jetzt möchte ich die Parametrierung über ein Programm im Simatic Manager realisieren.
Dafür gibt es von Firma "S" einen Funktionsbaustein "IO-Link-call".
Jedoch ist mit die Beschaltung der Anschlüsse im OB total unklar.
Wo kommen Adressen, Parameterwerte, usw. hin??
Oder gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten??
Danke für eure Hilfe.
Ich habe eine CPU 315 2PN/DP über Profibus mit einer ET 200S verbunden, welche eine IO-Link Karte besitzt. Daran ist mein IO-Link Device (Aktor und Sensor zugleich) angeschlossen.
Software ist Step7 V5.4 mit SP5.
Die Kommunikation über S7-PCT Tool ist I.O.
Jetzt möchte ich die Parametrierung über ein Programm im Simatic Manager realisieren.
Dafür gibt es von Firma "S" einen Funktionsbaustein "IO-Link-call".
Jedoch ist mit die Beschaltung der Anschlüsse im OB total unklar.
Wo kommen Adressen, Parameterwerte, usw. hin??
Oder gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten??
Danke für eure Hilfe.
Zuletzt bearbeitet: