    Programmstand PC aktueller als CPU:

    1. Möglichkeit: Daten sind identisch, nur der Zeitstempel vom PC ist neuer!

    2. Möglichkeit: Jemand hat am Programm gespielt. Im Vergleich Baustein für Baustein Online / Offline parallel betrachten und vergleichen.

    Du kannst auch aus der Online-Ansicht nur einzelne Bauteine in die Offline-Ansicht kopieren. Du verlierst nur z. Teil die Kommentare in Offline-Projekt.

    !!! Vor allem lege ich immer eine Sicherheitskopie des Programms an (Archivieren) !!!

    Wenn Du nur einen Abzug zu Sicherungszwecken benötigst, dann lege ich mir immer ein neues S7-Programm im Simatic Manager an, gehe in den Bausteincontainer dieses neuen Programms, lösche den OB1 (einziger Bautein im Programm), gehe in diesem Bausteincontainer online, markiere nun alle Bausteine (STRG+A), kopiere alle Dateien (STRG+C), wechsle in die Offline-Ansicht und füge in den leeren Bausteincontainer alles ein (STRG+V). Fertig ist die unkommentierte Sicherung.

    Möchtest Du Bausteinkommentare mit kopieren, dann geht das bedingt auch. Programm anlegen, OB1 löschen, jetzt aber in den Bausteincontainer des Orginal-Programms wechseln, Online gehen, alles kopieren, Offline-Ansicht in das neue leere Programm wechseln und alle Dateien einfügen.
    Geändert von MCerv (10.08.2011 um 10:43 Uhr)
    Grüße
    Michael

    1001101110110100... Das ist meine Welt

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MCerv für den nützlichen Beitrag:

    GOPL (10.08.2011)

  3. #22
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ich würde folgendes machen:

    das bestehende Projekt am PC kopieren

    das Original möglichst noch irgendwo anders sichern

    das kopierte Projekt im SM öffnen

    online auf die SPS gehen

    alle Bausteine markieren und in das offline Projekt ziehen (damit werden die Bausteine auf der SPS in das kopierte Projekt kopiert und die Kommentare, . . . bleiben erhalten)

    Du hast nun ein Projekt das 1:1 dem auf der SPS entspricht und solltest alle Kommentare, Symbolik, . . . dazu haben.

    SPS geht nicht in Stop
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:

    GOPL (11.08.2011)

Ähnliche Themen

  1. Verbindung zu OPC Server herstellen (Servername nicht bekannt)
    Von matziane im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 15:39
  2. Profibus verbindung herstellen
    Von hbedir im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 20:19
  3. Verbindung zu S5 herstellen
    Von ditschio im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 19:31
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 13:09
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 06:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •