Probleme mit MPI-Adapter

Gala

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Seit kurzem kann ich keine Verbindung mehr mit meinem MPI-USB-Adapter zur SPS aufbauen.
Beim Versuch kommt die Meldung "Online: Die Kommunikaton zum Adapter ist gestört.".

Ich habe auch schon andere MPI-Adapter getestet, mit dem gleichen Ergebnis. Es liegt also am Rechner. Eine Neuinstalation von Step7 hat nichts gebracht.

Was kann das sein, und wie behebe ich das Problem?
Für Tips und Anregungen bin ich Euch sehr dankbar.

Gruß

Thomas
 
Zuletzt bearbeitet:
ist die SPS im Stopzustand (blinkend Urlöschanforderung?)

Also so ists jetzt: PC-USB-Anschluß-->PC-adapter USB-->MPI--->SPS-MPI

Ist die Schnittstelle im Gerätemanager ok?
Leuchten die LED´s am adapter?
 
ist die SPS im Stopzustand (blinkend Urlöschanforderung?)
- Die SPS ist im Run (merere CPU getestet).

Also so ists jetzt: PC-USB-Anschluß-->PC-adapter USB-->MPI--->SPS-MPI
- richtig

Ist die Schnittstelle im Gerätemanager ok?
Leuchten die LED´s am adapter?
- Die LED´s leuchten.

Jetzt hab ich´s am Schreibtisch (an einer 200er) nochmal probiert,
dabei habe ich eine andere USB-Schnittstelle verwendet, (diese wurde vor Neuinstallation von Step7 schon getestet)
jetzt gehts an dieser USB. Die anderen USB Schnittstellen gehen nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sind manche USB-Schnittstellen im Gerätemanager mit gelbem ausrufezeichen markiert?

Unter PG-PC-Schnittstelle hast du PC-Adapter-Auto - und der ist auf lokalen Anschluß USB eingestellt?
 
Beim durchprobieren komme ich jetzt machmal auf die 200er.
Wenn ich am USB-Kabel am Adapter wackle, blinkt die USB-LED unkontrolliert. Deshalb gehe ich jetzt doch langsam von einem Defekt am Adapter aus.

Morgen leihe ich mir erst mal einen getesteten Adapter aus, und dann sehe ich weiter.
Bis dahin mal Danke Schön für diene Hilfe.
 
Zurück
Oben