Hallo liebes SPS-Forum,

ich arbeite mit dem TIA-Portal und habe nun zu meinem Entsetzen feststellen müssen, dass bei jeder Änderung eines DB's (z.B. Element ergänzen) alle DB-Variablen mit ihren Startwert initialisiert werden!! Ich kenne das so nicht von z.B. TwinCAT und bin nicht sehr erbaut darüber, dass jedesmal zig Daten neu eingeben werden müssen. Bei Instanz-DB's ist es natürlich noch übler. Bin ich zu doof oder ist das schlichtweg in der S7 Welt so? Ich bin mit meinem Anliegen aber offenbar nicht ganz alleine http://www.automation.siemens.com/W...ow.aspx?PageIndex=1&PostID=303023&Language=de

Controller: S7-300
Softare: TIA Portal V11 SP1

Hat irgendwer eine Lösung oder "Workaround" für mich?

Und nein, ich habe kein STEP7 Classic... (falls das zur Antwort kommen sollte)

LG
 
Keine Angst - Ne das ist nur eine kleine Wissenslücke deinerseits :ROFLMAO:

DBs:
VOR der Erweiterung die Aktualdaten mittels Snapshot auf die OFFLINE
Aktualdaten herüberkopieren. Erst DANACH den DB erweitern und herunterspielen.

IDBs
Bei Strukturellen Änderungen von IDBs sind die Aktualdaten weg.
Daher haben Prozessdaten in IDBs (m.E.) nichts zu suchen.
Klar, wenn die die Struktur eines Regler-FBs änderst, ist es unvorteilhaft,
wenn die Aktualdaten weg sind, aber wie oft wird z.B. ein Regler-FB und
damit ein IDB geändert.

Also wenn man die Methoden kennt, ist es kein Problem.

Im STEP7 Classic gefällt allerdings manchen das ONLINE auf OFFLINE-
Herüberkopieren besser als das Snapshot bzw. viele hätten gern
beides. Ich habe dazu noch keine finale Meinung.

Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
IDBs
Bei Strukturellen Änderungen von IDBs sind die Aktualdaten weg.
Daher haben Prozessdaten in IDBs (m.E.) nichts zu suchen.

Danke für Deine schnelle Antwort, aber wohin gehören dann die Prozessdaten? (Reglereinstellungen, Betriebsstunden, Zähler etc.)
DB heisst doch Datenbaustein...

Der Datenverlust passiert ja nicht nur mein den IDB's sondern auch bei den "normalen" DB's.

LG
 
Danke für Deine schnelle Antwort, aber wohin gehören dann die Prozessdaten? (Reglereinstellungen, Betriebsstunden, Zähler etc.)
DB heisst doch Datenbaustein...

Der Datenverlust passiert ja nicht nur mein den IDB's sondern auch bei den "normalen" DB's.

LG

Du hättest dir mal den LINK von Paule anschauen sollen. Da steht
genau geschrieben, was man tun muss damit beim Herunterladen
die Aktualdaten nicht weg sind.
Man muss aber erst denken und dann handeln, d.h.
erst Snapshot (Aktualdaten retten) dann Struktur ändern.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mir den Link sehr wohl angeschaut. Aber was mache ich wenn ich z.B. 100 IDB's habe :confused:. Dürfte dann etwas mühsam werden...
Aber Deine prinzipielle Aussage war ja, dass Prozesswerte nichts in DB's verloren hätten. Wo speicherst Du Deine (veränderlichen) Prozesswerte? Ich bin für jeden Euerer Tips sehr dankbar.

LG
 
IDBs
Bei Strukturellen Änderungen von IDBs sind die Aktualdaten weg.
Daher haben Prozessdaten in IDBs (m.E.) nichts zu suchen.
Klar, wenn die die Struktur eines Regler-FBs änderst, ist es unvorteilhaft,
wenn die Aktualdaten weg sind, aber wie oft wird z.B. ein Regler-FB und
damit ein IDB geändert.Frank

Aber Deine prinzipielle Aussage war ja, dass Prozesswerte nichts in DB's verloren hätten. Wo speicherst Du Deine (veränderlichen) Prozesswerte? Ich bin für jeden Euerer Tips sehr dankbar.


IBFS meint auch INSTANZdatenbausteine. Prozessdaten könnten in einem Globaldatenbaustein besser aufgehoben sein.
 
Da man nicht aller fünf Minuten einen FB ändert, gibt es keinen Grund ständig irgendwelche IDBs (Instanz-DBs) herunterzuladen.
Man sollte eine FB erproben und erst wenn er geht duplizieren.
Zumindest ist das die normale Vorgehensweise. Es passiert mir nur recht
selten, das sich eine gefundene FB-Struktur von DB-Datenbasis her ändert.
Somit ändert sich auch nicht der IDB.

Im Grund ist er einzige IDB-der bei mir echte Prozessdaten in sich trägt ein
IDB der auf einem SIEMENS FB41 (PID-Regler) basiert. Da man dort gern
das zugehörige SIEMENS-IBN-TOOL verwendet, schreibt man die Reglerkennwerte
gern mal direkt in den Regler-IDB hinein anstatt sie von aussen anzutragen.
Ich sehe das aber als Sonderfall.

Daher nochmals:
DBs haben die Prozess-/Rezeptur-/Positionsdaten - die kann man retten (siehe oben)
I-DBs sind dumme Datenspeicher des zugehörigen FBs. (sind normalerweise nicht anzufassen)

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
DBs haben die Prozess-/Rezeptur-/Positionsdaten - die kann man retten (siehe oben)
I-DBs sind dumme Datenspeicher des zugehörigen FBs. (sind normalerweise nicht anzufassen)
Frank

Ich habe das jetzt lt. Eurer Anleitung probiert, es funktioniert, gottseidank auch mit den I-DB's.

Es ist zwar etwas mühsam, aber wenigstens gibt es einen Weg.

Da könnte S sich etwas bei Codesys abschauen...

Da habe ich Strukturvariablen mit mehreren kB (je Baustein), und da ändere ich wie ich will, sogar das rauslöschen mittendrin macht kein Problem. Und das ganze auch noch offline...

Danke für Eure Mithilfe,

LG
 
Da könnte S sich etwas bei Codesys abschauen...

Da habe ich Strukturvariablen mit mehreren kB (je Baustein), und da ändere ich wie ich will, sogar das rauslöschen mittendrin macht kein Problem. Und das ganze auch noch offline...

Dafür ist die Hardwarekonfiguration und Diagnose bei 3S der totale Käse.
Aber man kann ja nicht alles gleichzeitig haben :ROFLMAO:

Frank
 