    Hallo miteinander

    Frage Nr. 2 zu Siemens Safety Integrated

    Ich bin gerade dabei, FBs zu erstellen. Nun habe ich für eine Funktion einen sicheren FB und einen normalen FB. Nun will ich 15 einzelne Bits vom Safety Baustein an den standard FB übergeben. Damit die Schnittstellen nicht zu gross werden, will ich diese als ganzes Wort senden. Mein Problem ist jetzt, wie ich diese Bits im Safety Teil als Wort zusammenfassen kann...ist das dort nicht möglich?!

    Danke und Gruss iPDI
    Zitieren Zitieren Datenübergabe Safety FB --> Standart FB  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Benutze einen F-Global-DB. Ein Standart-FB solltest du nicht im F-Programm aufrufen.

  3. #3
    iPDI ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.03.2010
    Beiträge
    168
    Danke
    18
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Deltal Beitrag anzeigen
    Benutze einen F-Global-DB. Ein Standart-FB solltest du nicht im F-Programm aufrufen.
    auch das hat sich erledigt...es gibt den F-Baustein fc176, welcher bit in word wandelt...

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  2. Datenübergabe von USB an M277 an SPS
    Von Andree Kuhlmann im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.09.2011, 10:56
  3. Datenübergabe an eine Leitwarte (S7-PC)
    Von progmann im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 15:14
  4. Datenübergabe an Bosch-Rexroth Indradrive
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 12:03
  5. Datenübergabe
    Von PG710 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 11:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •