Hallo,
habe ein Problem mit meiner neuen(gebrauchten) 313C(6ES7313-5BF03-A0B0).
Software:V5.4 +SP4
Ich lege an E0.0 24V(LED leuchtet), habe aber an A0.0 kein Signal
Zwei Zeilen Code:
U E0.0
= A0.0
Es werden keinerlei Fehlermeldungen angezeigt.
Alles scheint OK
Kann es sein das die SPS defekt ist?

mfg
 
Sind in HW-Konfig die integrierten E/A auch auf EB0 und AB0 gestellt?
Ich meine das die Standard-Einstellung bei dieser CPU EB128 und AB128 oder in der Richtung ist.
 
an A0.0 habe ich über einen Vorwiderstand eine LED angeschlossen.Andere Seite an Masse.
Wenn ich den E0.0 beobachte wird auch kein 1 Signal angezeigt.
Obwohl die LED an der SPS leuchtet
 
In der Tat: wenn man die Klemme 1 am Frontstecker nicht mit L+ versorgt, leuchten zwar die LED's auf der Baugruppe, der Status wird aber nicht eingelesen.
Wichtige Eigenheit der integrierten Peripherie: L+ muss an Klemme 1 angeschlossen sein (im Gegensatz zur separaten Eingangsbaugruppe, da braucht man das nicht).

und fülltext
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sind in HW-Konfig die integrierten E/A auch auf EB0 und AB0 gestellt?
Ich meine das die Standard-Einstellung bei dieser CPU EB128 und AB128 oder in der Richtung ist.


Wenn es keine Potentialverschiebung oder zu wenig Spannung am Eingang
ist (LED zwar aber Eingang nicht erkannt??? Gibt es sowas überhaupt)
Dann könnte es ja fast nur das oben genannte Beispiel sein. Hast du mal auf die SPS geschaut und alle alten Bausteine händisch gelöst?
Nicht das da noch was überschrieben wird. An die Ausgangskarte muss 24V und 0V angeschlossen sein. Eingangskarte nur 0V. Programm
richtig übertragen? Wenn im Ob1 programmiert den übertragen? Wenn
im FB/FC programmiert auch übertragen und im OB1 mit "call" aufgerufen?

MFG

ps. nimm doch eine Moeller einbau Led, dann spart man sich das gebastel mit dem Vorwiederstand
 
ich möchte mich nochmal bei allen herzlich für die vielen guten Tips bedanken.
Die haben dann ja auch zum Erfolg geführt.
Ich bin von falschen Voraussetzungen ausgegangen.
Jetzt wo ich an 1L+(Eingang) und an 2L+(Ausgang) 24V angelegt habe und natürlich die Massen entsprechend läuft alles perfekt.