Probleme mit DB's und MHJ Software

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde,

ich benutze schon seit einer laengeren Zeit WinSPS-S5 von MHJ Software. Ich finde es ist eine gute Software.

Ich habe probleme mit den Datenbausteinen (DB). Ich habe es hinbekommen das ich aus einem DB daten auslesen kann (habe die Daten manuel vorher eingegeben). Ich weiss aber nicht wie ich in ein DB schreiben kann mit der WinSPS-S5. das dumme ist, wenn ich so rumprobiert habe, habe ich es hinbekommen das es von der syntax passt, aber die simulation will nicht starten und im debug modus sagt er mir, das das programm die befehle fuer das schreiben in den db nicht ausfuehrt.

kann mir jemand ein kleines beispiel programm schreiben? ganz einfach nur. Z.B. das im eingang E0.0 etwas anliegt und dieses signal als eine "1" in den DB5 geschrieben werden.

danke schon mal fuer eure hilfe.

Eddi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hier wird das Ausgangswort0 nach DB5 geschrieben, mit Blinktakt:
hier der OB1
;
UN T 2
L KT 050.1
SE T 1
U T 1
SE T 2
U T 1
= A 0.1
A DB 5
L AW 0
T DW 0



hier der DB5:
;
0: KH 0000

ich hoffe das hilft Dir weiter.
 
Zurück