    Hallo Freunde,

    ich benutze schon seit einer laengeren Zeit WinSPS-S5 von MHJ Software. Ich finde es ist eine gute Software.

    Ich habe probleme mit den Datenbausteinen (DB). Ich habe es hinbekommen das ich aus einem DB daten auslesen kann (habe die Daten manuel vorher eingegeben). Ich weiss aber nicht wie ich in ein DB schreiben kann mit der WinSPS-S5. das dumme ist, wenn ich so rumprobiert habe, habe ich es hinbekommen das es von der syntax passt, aber die simulation will nicht starten und im debug modus sagt er mir, das das programm die befehle fuer das schreiben in den db nicht ausfuehrt.

    kann mir jemand ein kleines beispiel programm schreiben? ganz einfach nur. Z.B. das im eingang E0.0 etwas anliegt und dieses signal als eine "1" in den DB5 geschrieben werden.

    danke schon mal fuer eure hilfe.

    Eddi
    Zitieren Zitieren Gelöst: Probleme mit DB's und MHJ Software  

  2. "Hallo,
    hier wird das Ausgangswort0 nach DB5 geschrieben, mit Blinktakt:
    hier der OB1
    ;
    UN T 2
    L KT 050.1
    SE T 1
    U T 1
    SE T 2
    U T 1
    = A 0.1
    A DB 5
    L AW 0
    T DW 0



    hier der DB5:
    ;
    0: KH 0000

    ich hoffe das hilft Dir weiter."


  3. #2
    Anonymous Gast

    Standard

    Hi Leute,

    habe vergessen zu sagen das ich eine S5 102 CPU habe.

  4. #3
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    hier wird das Ausgangswort0 nach DB5 geschrieben, mit Blinktakt:
    hier der OB1
    ;
    UN T 2
    L KT 050.1
    SE T 1
    U T 1
    SE T 2
    U T 1
    = A 0.1
    A DB 5
    L AW 0
    T DW 0



    hier der DB5:
    ;
    0: KH 0000

    ich hoffe das hilft Dir weiter.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

Ähnliche Themen

  1. SCL Software
    Von gustave im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 09:13
  2. Probleme mit ACS Professional Software
    Von mmr im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 12:17
  3. Probleme mit der Sucosoft S30 Software!!
    Von ikuzus im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 19:15
  4. Probleme mit SIMATIC PDM Software (PA-Bus)
    Von kalle73 im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 15:30
  5. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •