Hallo SPS-Freaks

Ich verzweifle momentan gerade an einem Problem =)

Ich setze eine S7-200(214-1AD23-OXA0) und ein TD200 V3.0.2 ein.

Das TD200 dient als kleine Visualisierung und von der SPS wird ein Schrittmotor mit PTO Ausgang 0.0 impulsmässig angesteuert.

Mein Problem liegt darin, dass das PTO Programm ohne das TD200 funktioniert und das Panel ohne das PTO Programm aber nei beide zusammen

Beide Funktionen sind mit dem Assistenten erstellt worden, wo der Speicherbereich eingegeben oder automatisch freier Bereich ausgewählt wird.

Variante 1

So funktioniert das TD200:

Der Ausgang A0.0 reagiert gar nicht.

TD200 :VB0-VB125

//----------------------------------------------------------------
VB0 'td' //
VB2 22 //
VB3 1 //
VB4 0 //
VB5 16#0F //
VB6 0 //
...
...
VB125

Impulsausgabe: VB126-VB151





Variante 2

So funktioniert die Impulsausgabe:

auf dem TD200 steht kein Parameterbaustein

Impulsausgabe: VB0-VB25

//PTO-Profiltabelle für Ausgang A0.0
//----------------------------------------------------------------
VB0 'PTOA' //
VW4 54 //FREQ
VD6 2048 //SS_SPEED
VD10 10240000 //MAX_SPEED
VD14 16#04000C22 //K_ACC
VD18 16#84FFF3DE //K_DEC
VB22 0 //NUMPROF
VB23 0 //Reserviert.
VB24 0 //Reserviert.
VB25 0 //Reserviert.

TD200: VB27-VB150



Hatt jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Die Adressen werden ja automatisch vom Assistenten vorgeschlagen und trotzdem funktioniert nur was auf VB0 liegt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Auf die schnelle würde ich sagen, daß das TD sich seinen Bereich reserviert.

Also doppelte Adress-Zugriffe vermeiden.

Das PTO-Gestricke auf den "nicht-reservierten" VB-Bereich legen.
Programm anpassen

TD-Assistent verwendet?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Auf die schnelle würde ich sagen, daß das TD sich seinen Bereich reserviert.

Also doppelte Adress-Zugriffe vermeiden.

Das PTO-Gestricke auf den "nicht-reservierten" VB-Bereich legen.
Programm anpassen



Ersmal Danke für die schnelle antwort....

Ich habe den Impulsausgang schon auf VB200-VB300 gelegt auch das bringt nichts!
 
Hat sich Erledigt

Wenn das TP200 nicht auf VB0 liegt sonder zum Beispiel auf VB 212 muss am TP200 der Adress Paramter Wert auf 212 gesetzt werden.


Wiedermal Typisch Siemens, wenn der Adress Paramter Wert grösser 0 ist und man legt das TP auf VB0 setzt er den Wert automatisch auf 0 nur umgequert ist Siemens unfähig.


Danke euch trotzdem
 
Wenn das TP200 nicht auf VB0 liegt sonder zum Beispiel auf VB 212 muss am TP200 der Adress Paramter Wert auf 212 gesetzt werden.


Wiedermal Typisch Siemens, wenn der Adress Paramter Wert grösser 0 ist und man legt das TP auf VB0 setzt er den Wert automatisch auf 0 nur umgequert ist Siemens unfähig.


Danke euch trotzdem

Es ist in diesem Fall nicht "typisch Siemens" sondern ein typischer Anfängerfehler. wenn bei falscher Programierung das Programm nicht meckert hat es automatisch schuld. Es ist einfach immer die Schuld für Fehler bei anderen zu suchen, hilft aber generel nicht weiter.
Ich habe meinen Job gelernt als AUTO noch etwas mit Automobil (ja genau, das womit ihr morgends zur Arbeit fahrt) und nicht mit Automation zu tun hatte. Es ist manchmal hilfreich zu wissen was man nicht weiß und danach zu handeln. Wer Fehler bei sich selbst und nicht in irgendwelchen Programmen sucht ist am Ende mit sich selbst zufrieden.

Meine momentale Einstellung hängt möglicherweise mit meinen Aufenthalt in Korea zusammen, ist aber deswegen nicht total falsch.
Eine gute Nacht wünscht euch der Junior.
 