    Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei ein RFID-Schreib-/ Lesegerät von Leuze über RS232 an die IM151-8 CPU anzubinden.
    Die Daten werden als ASCII-Zeichen in Hexadezimaldarstellung auf dem Datenträger abgelegt.

    Beispiel: STRING[9] 'Agent 007' müsste ich als STRING[18] '4167656E7440303037' zum Datenträger senden.

    Frage: Hat jemand einen passenden "STRING ==> HEX_STRING" Konverter?

    Danke im Voraus!
    Zitieren Zitieren RFID-Anbindung über RS232  

  2. #2
    Registriert seit
    27.08.2003
    Ort
    Schweitenkirchen
    Beiträge
    472
    Danke
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge

    Standard

    Hi, was fertiges hab ich nicht zum bieten, aber lies dir mal diesen Fred durch:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=47828

    Wenn du mit SCL gut klar kommst, kannst dir mit den Infos leicht was basteln ..

    Gruss Andi
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:

    ANo (01.09.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.207
    Danke
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    schau Dir mal Standard Library > TI-S7 Converting Blocks > FC95 HTA an.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    ANo (01.09.2011)

  6. #4
    ANo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.04.2005
    Beiträge
    85
    Danke
    11
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Harald,
    es ist genau das was ich gesucht habe!
    Gruß
    Alexander

Ähnliche Themen

  1. S7 Ethernet-Anbindung über MPI
    Von hollyzwei im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 09:28
  2. WinCC V7 Zugangskontrolle über RFID
    Von steinche im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 08:26
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  4. S7 Anbindung über WLAN
    Von Meiser im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 16:54
  5. Anbindung MSI - System 90 über RS232 an S7
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 08:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •