Hallo zusammen,

ich habe ein Problem an einer kleinen Anlage, das mir noch den letzten Nerv kostet,vielleicht kann mal jemand drüber schauen und mir einen Tip geben.
An der Anlage werden Verschiedene Zustände (8 St.) über eine Siebert alphanumerische Anzeige angezeigt. Diese ist über eine RS232 an die CP340 angeschlossen. Im FC13 werden die anzuzeigenden Zustände in einen code umgesetzt und im MW58 auf einen Eingang des FB4 gelegt.
Je nach Wert ändert sich der angezeigte Text.
Ich sollte jetzt nun einen Text der nicht mehr aktuell ist durch einen neuen ersetzen. Leider konnte ich nicht aus dem Programm erkennen wo dies zu ändern ist. Erschwerend kommt noch dazu ,das es kein Projekt mit Kommentaren gibt, sondern nur ein Abzug. Ich stelle einfach mal das rein was ich auch habe, vielleicht hat jemand ja ein wenig Zeit um mal drüber zu schauen und kann mir den entscheidenden Tip geben.

Danke im Voraus
 

Anhänge

  • S7_tot_1.zip
    642,7 KB · Aufrufe: 11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nach querrecherche bei siebert und vergleich mit deinem projekt, gehe ich davon aus, dass statische texte benutzt werden (und diese sind in der alphanummerischen anzeige gespeichert)

hier wäre es hilfreich, den genauen typ der anzeige zu kennen...

einen heißen tipp hätte ich dann noch mit DB30 ... der enthält mindestens die steuerbefehle zur textauswahl.
 
Hallo vierlagig,zuerst danke für die schnelle Antwort.

Texte sind:

MW58 = 30 --> Anlage leer
MW58 = 60 --> Max.Silo1
MW58 = 90 --> Max.Silo2
MW58 =120 --> Silo1 voll
MW58 =150 --> Silo2 voll
MW58 =180 --> Totanin
MW58 =210 --> Tonerde
MW58 =240 --> Motorstörung

wobei jetzt Totanin in Zitronensäure geändert werden soll.
Bei der Siebert Anzeige handelt es sich um einen älteren Typ SX50, der nach Angaben von Siebert nicht über einen eigenen Speicher verfügt.
Ja, DB 30 hat da schon was mit zu tun, bei Änderung der Inhalte von DBW32,DBW62,DBW92.... ändert sich der Text, bzw. der Inhalt dieses jeweiligen DBWs gib an welcher Text angezeigt wird.
Aber wie,bzw. wo wird der Text festgelegt so das ich diesen umbenennen kann?
 
Hallo vierlagig,zuerst danke für die schnelle Antwort.

Texte sind:

MW58 = 30 --> Anlage leer
MW58 = 60 --> Max.Silo1
MW58 = 90 --> Max.Silo2
MW58 =120 --> Silo1 voll
MW58 =150 --> Silo2 voll
MW58 =180 --> Totanin
MW58 =210 --> Tonerde
MW58 =240 --> Motorstörung

wobei jetzt Totanin in Zitronensäure geändert werden soll.
Bei der Siebert Anzeige handelt es sich um einen älteren Typ SX50, der nach Angaben von Siebert nicht über einen eigenen Speicher verfügt.
Ja, DB 30 hat da schon was mit zu tun, bei Änderung der Inhalte von DBW32,DBW62,DBW92.... ändert sich der Text, bzw. der Inhalt dieses jeweiligen DBWs gib an welcher Text angezeigt wird.
Aber wie,bzw. wo wird der Text festgelegt so das ich diesen umbenennen kann?

bei deinem hochgeladenen projekt ist der DB30 offensichtlich nur mit initialwerten beladen. kannst du mal einen online abzug machen?
die texte werden höchstwahrscheinlich ascii-codiert im DB30 stehen, wenn sie da drin stehen.

hat dir siebert das handbuch zum SX50 zur verfügung gestellt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nö, das ist ja das komische, im DB30 stehen online die gleichen Aktualwerte wie die Anfangswerte in Datensicht. Ein ausführliches Handbuch war von Siebert nicht mehr zu erhalten nur die Kurzinfo die ich in den Anhang gestellt habe.
 

Anhänge

  • PSP SX50 DE 0199.pdf
    2,7 MB · Aufrufe: 9
Hallo,

wie man soeben erfahren hat, ist das Problem gelöst.
Mal noch kleine Infos zur "SX50".
Das ist eine alte serielle alphanumerische Schalttafeleinbauanzeige ohne eigenen Textspeicher. Die Anzeige war oder ist über ASCII o. Hex über die serielle Schnittstelle anzusteuern, d.h. sie bekommt einen String der entweder in STX/ETX eingepackt ist oder am Ende ein CR/LF enthält. Die angezeigten Texte müssen also von einem Master/Sender oder ähnlichem kommen. Da die Anzeige so simpel ist, gibt es keine weitere Dokumentation ausser den eingestellten Prospekt = BAL. Heute ist die Anzeigenserie SX202 der aktuelle Ersatztyp dafür. Diese BAL's können unter www.siebert-group.com heruntergeladen werden. Im Grundsatz sind beide Anzeigentypen identisch.

Viele Grüße

Ihr Siebert Team
 
nur der Vollständigkeit wegen,
habe es nach langem Kampf geschafft den Text zu ändern. Dazu war die Siemens Software für Point to Point Kopplung "CP PtP Param" ,die normalerweise der CP beiliegt, notwendig.
Da der Anlagenersteller kein Projekt hinterließ,konnte ich nur auf einen Abzug zurückgreifen. Wie sich herausstellte ist der FB4 ein Siemens Bibliotheken Baustein "P_Print" der es ermöglicht einen Meldetext zu einem Drucker zu schicken. Anstatt Drucker wurde eine Siebert Anzeige angeschlossen. Nach Installation der o.g. Software unter Simatic Manager können durch einen Doppelklick auf die CP in der Hardware-Konfig diverse Meldetexte parametriert werden. Diese werden auf einem SDB hinterlegt, daher konnte ich in keinem Global DB etwas finden.

Trotzdem noch mal vielen Dank an 4L
 