Heizung mit 4 Heizelementen

datasys

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute
Weis ja nich ob ich grad nur ne Hirnsperre hab oder ists wirklich so kompliziert.:confused:

Aufgabenstellung:
Ein PID Regler regelt einen Temperiersatz aus mit 4 Heizelementen und einem Kältesatzt. Wenn ich mein Medium unter Raumtemperatur bringen muss, läuft der Kältesatzt und die Heizelemente heizen dazu das ich eben auf die richtige Temp. komme bzw. halte. Muss ich mein Medium über Raumtemp. bringen so schalte ich den Kältesatzt aus und regle nur über die 4 Heizelemente.
Nun die eigentliche Frage jetzt soll ich die Heizelemente Energieeffizent bzw. Lebensdauereffizent verschalten. nun dachte ich mir wenn ich eine kontinuierliche auslastung von über 26 % Stellgröße am Regler habe schalte ich das erste Heizelement auf Dauerlauf erreiche ich dann wieder 26% das zweite und so weiter.(Heizelement 4 natürlich nicht dies regelt immer). Rückschalten gleich komme ich auf eine Stellgröße unter 3% Schalte ich die Heizelemente wieder ab.

Nun ist der Gedankenansatzt der richtige?
Hat jemand eine bessere Lösung?
Hat jemand Erfahrung mit so was?

PID Regler ist der FB58 (PID dachte ich mir deswegen um die Dynamik die ich haben will nicht zu verlieren)
Bearbeitungsbaustein !! OB33 !! 500ms

Daten zur RS
1KW Kälteleistung
2KW Heizleistung (könnte auch weniger werden)
20 l Medium

Danke jetzt schonmal für eure Antworten:ROFLMAO:
und nein es ist kein Schulprojekt.
 
Zuletzt bearbeitet:
...das Problem bei deinem Vorhaben wäre, dass das 1. Heizelement quasi immer im Verwendung wäre und das 4. Element sehr wenig bzw. womöglich gar nicht im Einsatz wäre. Keine Ahnung, inwiefern dass die Lebensdauer beeinträchtigt?!

Zu dem haben alle nicht reinen Metalle die Eigenschaft bei steigernden Temperatur ihren Innenwiderstand exponentiell zu erhöhen (PTC/Kaltleiter). Darum bin ich mir nicht sicher, ob es nicht sinnvoller wäre immer alle/mehrere zu nutzen?

Denkbar wäre auch folgendes, welches sich relativ einfach realisieren lässt:
-immer mindestens zwei im Einsatz
-Tag_n: Element A & B
-Tag_n+1: Element C & D
-Tag_n+2: Element B & C
-Tag_n+3: Element A & D
-etc...
-aber einer bestimmten Regelgröße kommen die übrigen zwei einfach dazu

Gruß...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für deine Antwort aber das Problem hab ich schon im Griff mit der hin und herschalterei,
denn ein Heizelement ist ohnehin Tyristorgeregelt wird also nie kalt bzw. ist nie aus.
Nur wie schalte ich am sinnvollsten die anderen Heizstäbe auf bzw. auch wieder aus, denn Regelgrößenabhängig ist schwierig da wenn ich einen auf Dauerlauf schalte das ja auch den Regler beeinflusst und dieser ja sofort mit der Stellgröße nach unten regelt.
Und was noch interesant wäre ist mache ich die Auf bzw Abschaltung im OB 33 oder im OB1.
Wo beeinträchtige ich meinen Regler am wenigsten bzw. die gesammte Regelung.
 