Hallo hier im Forum,
wir möchten an einer Schweißvorrichtung alle Sensoren auf Funktion prüfen. D.h. in der Regel setzen wir induktive Näherungsschalter für Bauteilabfragen ein sollte ein Sensor mit Schweißspritzern verklebt sein meldet er immer 1. Daher möchten wir mit einer LOGO jeden Sensor Zyklisch abfragen auf 0. Erklärung- Kein Bauteil = Sensor muss 0 sein (merken) Bauteil da und Sensor vorher 0
dann alles io. Wer kann mir helfen.

Gruß Michael
 
Hallo Michael,

nimm eine Logo (oder ähnliches) deiner Wahl, frage alle Sensoren auf "UND NICHT" ab wenn die Vorrichtung leer ist oder eine Abfragetaste gedrückt wird. Ist das Ergebnis false geht die rote Lampe an. Am Logodisplay kannst du dann sehen welcher Sensor high Pegel hat.

Grüße Detlef
 
Hallo Det.

dazu müssen aber alle Eingänge gleichzeitig 0 sein.
Ich würde gerne jeden Sensoren invertiert abfragen und einzeln Merken. Und dann wieder alle auf 1 Abfragen und die einzelnen Merker zurücksetzen. Sodaß ohne Beobachtung vom Werker ob grün oder rot die Maschine nicht läuft wenn der Zyklus nicht durchlaufen ist.
 