Soooo,
mal wieder ein "kleines" Problem mit der Weltbesten Software die ich bis jetzt benutzt habe.
Ich möche in einem SCL-FB 3x TON als multiinstanz aufrufen. Nach langer Probiererei hab ich rausgefunden, dass sich der FB mit nur 2 Multi-TONs übersetzen lässt, mit 3 aber nicht.
So, jetzt kommts:
bin dann zufällig drauf gestoßen, dass die Aufrufe im Programm in der Reihenfolge erfolgen muss, wie sie auch im Variablenteil deklariert sind!
siehe Screenshots.
mal wieder ein "kleines" Problem mit der Weltbesten Software die ich bis jetzt benutzt habe.
Ich möche in einem SCL-FB 3x TON als multiinstanz aufrufen. Nach langer Probiererei hab ich rausgefunden, dass sich der FB mit nur 2 Multi-TONs übersetzen lässt, mit 3 aber nicht.
So, jetzt kommts:
bin dann zufällig drauf gestoßen, dass die Aufrufe im Programm in der Reihenfolge erfolgen muss, wie sie auch im Variablenteil deklariert sind!
siehe Screenshots.
Anhänge