Moin liebe Forumer,

ich bin gerade dabei ein Programm mit Hilfe von PLCSIM zu testen.

Soweit ist auch alles gut, ich kann das Programm in den Simulator laden und auch Variablen steuern.

Ich möchte mehreren PEWs Werte vorgeben, allerdings wird mir vom fünften bis zum achten Wert immer gesagt das sei ungültig, die PEWs für die Werte neun und zehn kann man wieder in der Simulation eingeben.
Also PEW 288 bis 294 klappen und von PEW 304 bis PEW310 wird mir mitgeteilt das der Eingang ungültig ist.
Wenn ich die PEWs in einer Variablentabelle eingebe kommt ein ähnliches Problem. Hier wird ab PEW 304 gesagt (im Beobachten-Modus) "Operand kann nicht beobachtet werden".

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Danke schon mal für die Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Zusammen,
mir geht es ähnlich, allerdings glaube ich das es an der fehlenden Hardware liegt. Damit du es aber trotzdem starten kannst, fühge OB 122 ein.
 
Moin,

konnte mein Problem lösen.
Ich habe die falschen Eingangsadressen angesprochen.
Habe anstatt sofort in allen Hardware-Konfigs nachzuschauen, nur in die vom ersten Analogeneingabemodul geschaut und dann schön die Adressen weitergeführt. Aber dadurch habe ich Adressbereiche angesprochen die gar nicht existieren.

Habe aber doch noch eine Frage:
Warum kann ich einen PEW nicht über die VAT steuern?
 
Weil ein PEW über die VAT nur gelesen und ein PAW über die VAT nur geschrieben werden kann. Ansonsten EW (Prozessabbild) verwenden. Muss allerdings entsprechend groß bzw. parametriert sein (wenn bei der CPU möglich).
 