AWL-Anweisung "L KT"

Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin gerade in einem alten S5-Programm auf die folgende AWL-Anweisung gestoßen:

Code:
    A    DB 11
    U    M 207.0
    SPB    =GROS
    L    KT 650.0
    T    DW 109
    T    DW 110
    SPA    =NEXT
GROS:    L    KT 100.1
    T    DW 109
    L    KT 350.1
    T    DW 110
NEXT:    NOP    0
    ***
Speziell geht es um die Zeile "L KT 650.0" bzw. "L KT 100.1". Was bedeuten diese? L ist klar, aber mit "KT 650.0" kann ich gar nichts anfangen. Ich hab leider bisher nur S7 porgrammiert und habe jetzt das erste Mal mit S5 zu tun.

Vielen Dank schonmal im Voraus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
L KT = Lade Konstante Timer.

Zeitwert = Zahl x Faktor
wobei Zahl den Wert von 000 bis 999 annehmen kann, Faktor den Wert 0-3.

Faktor 0 = Zahl x 0.01s
Faktor 1 = Zahl x 0.1s
Faktor 2 = Zahl x 1.0s
Faktor 3 = Zahl x 10s

Somit können Zeitwerte von 0,01s bis 9990s angebeben werden.

Beispiel: KT 650.0 = 650 x 0,01s = 6,5s
 
Zurück