    Hallo zusammen,

    ich bin gerade in einem alten S5-Programm auf die folgende AWL-Anweisung gestoßen:

    Code:
        A    DB 11
        U    M 207.0
        SPB    =GROS
        L    KT 650.0
        T    DW 109
        T    DW 110
        SPA    =NEXT
    GROS:    L    KT 100.1
        T    DW 109
        L    KT 350.1
        T    DW 110
    NEXT:    NOP    0
        ***
    Speziell geht es um die Zeile "L KT 650.0" bzw. "L KT 100.1". Was bedeuten diese? L ist klar, aber mit "KT 650.0" kann ich gar nichts anfangen. Ich hab leider bisher nur S7 porgrammiert und habe jetzt das erste Mal mit S5 zu tun.

    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Geändert von fischer_galatron (13.09.2011 um 16:11 Uhr)
    Zitieren Zitieren AWL-Anweisung "L KT"  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Ich würde jetzt sagen das ist ne Zeit-Konstante


    Schau mal http://www.sps-programm.info/zeit-s5...ngerter-impuls
    unter Aufschlüsselung des TW zeitformates

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:

    fischer_galatron (13.09.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    L KT = Lade Konstante Timer.

    Zeitwert = Zahl x Faktor
    wobei Zahl den Wert von 000 bis 999 annehmen kann, Faktor den Wert 0-3.

    Faktor 0 = Zahl x 0.01s
    Faktor 1 = Zahl x 0.1s
    Faktor 2 = Zahl x 1.0s
    Faktor 3 = Zahl x 10s

    Somit können Zeitwerte von 0,01s bis 9990s angebeben werden.

    Beispiel: KT 650.0 = 650 x 0,01s = 6,5s
    Gruß
    190B

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:

    fischer_galatron (13.09.2011)

  6. #4
    Registriert seit
    13.09.2011
    Beiträge
    9
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Super vielen Dank!

Ähnliche Themen

  1. AWL-Anweisung "SU"
    Von fischer_galatron im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 14:03
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 12:01
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •