Moin liebes Forum,

ich arbeite seit kurzem in einer Firma die Blockheizkraftwerke baut und auch programmiert. Für die Programmierung bin ich nun zuständig, habe aber seit dem Studium nur sehr wenig SPS-Programme geschrieben und im Studium auch nur "kleine".

Hätte mal eine Frage!

Aktuell haben wir für jedes BHKW eine SPS, die SPS bekommt die Daten Profibus (zuvor werden die Daten mit Hilfe eine Modbuswandlers von Modbus zu Profibus umgewandelt).
Demnächst nehmen wir zwei BHKWs in Betrieb die örtlich fast nebeneinander stehen.
Man kann doch diese beiden BHKWs über eine SPS-Steuerung laufen lassen, oder?
In der HW-Konfig würde man dann doch jedes BHKW als Profibus Teilnehmer angeben und baut somit die Komunikation zu beiden auf.

Liege ich da richtig oder ist mein Denkansatz falsch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Theoritisch wäre das schon möglich. Nachteilig wäre natürlich wenn die SPS, aus welchen Gründen auch immer, aussteigt. Dann stehen nämlich beide BHKW still! Aber wenn das der Kunde so gestattet kannst du das Projekt, wie von dir oben beschrieben, realisieren!

Gruss der Fuss
 
auch nachteilig könnte sein das beide BKHW nicht identisch sind, da sie unterschiedliche Adressen benötigen.

mfG
 
ich würde dringend empfehlen das jedes bhkw seine eigene sps hat. allerdings ist das programm so modifiziert das ein autark-betrieb möglich ist und im regulärbetrieb das sekundäre gerät als "slave" arbeitet
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
der Kunde ist meine Firma selber und mein Chef ist sehr darauf bedacht zu sparen. Das wenn die SPS ausfällt beide BHKWs stehen habe ich schon erläutert, aber der Chef möchte das trotzdem gerne mit einer realisieren.

Habe noch ein Anliegen.
Und zwar muss auf einer Anlage ein weiterer Profibusteilnehmer angeschlossen werden. Wie ich das ganze in der HW-Konfig realisiere habe ich verstanden (hoffe ich zumindest), nur leider stehe ich gerade vollkommen auf dem Schlauch wie ich den Profibus Teilnehmer physisch anschließen soll.
Habe eine CPU 315-2 PN/DP, diese hat einen Profibus Anschluß, der auch schon belegt ist, nun muss ich den neuen Profibusteilnehmer ja irgendwo in Reihe "dazwischen" klemmen oder?! Aber wie?
Ich habe gerade auch selber das Gefühl das ich derbe auf dem Schlauch stehe und das sau einfach ist, aber mir fällt das ganze gerade nicht ein!

Danke und schon jetzt ein schönes Wochenende lieber Forumer!
 
Wie Du schon sagst... in Reihe.

Die CPU muss ja auch nicht der erste bzw. letzte Teilnehmer am Bus sein.
Wichtig ist nur, dass der Buswiderstand jeweils am Ende geschaltet wird.
Z.B.:

BHKW#1 ---- CPU ---- BHKW#2
 
So theorethisch habe ich das ganze verstanden.
Und wie realisiere ich das ganze praktisch, was benötige ich um den neuen Teilnehmer "dazwischen" zu schalten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So theorethisch habe ich das ganze verstanden.
Und wie realisiere ich das ganze praktisch, was benötige ich um den neuen Teilnehmer "dazwischen" zu schalten?

Einfach eine Profibusstecker und eventuell Profibuskabel wenn es nicht lang genug ist, um den neuen Teilnehmer zu erreichen. Und den Teilnehmer incl. Spannungsversorgung selbst.
Schau dir einfach mal an, wie es an den bestehenden gelöst ist.
Thomas
 
Hallo

für welche Funktionen ist die SPS vorgesehen ?

Ist die 315 PN/DP nicht zu groß ? zu teuer ?

Bei meinen wird in der S7 nur der Wasserhaushalt geregelt.
Die elektrische Seite (syncronisierung, Motorüberwachung) ist im BHKW Schrank eingebaut.
Schnittstelle ist Modbus RTU oder CAN. Beides nur mit Mehrkosten
auf CPU 315PN/DP einzulesen.

Ich benutze eine Hardware-Alternative in STEP 7 Umgebung.
Die erlaubt es auch wirtschaftlich für jedes BHKW eine SPS (mit 5,7" Panel)
einzusetzen. Diese dann mit Ethernet zu vernetzen und auf ein Leitsystem
zu schalten.

Bei Interesse bei mir melden.

Ing_Lupo
 
Zum Thema Profibus hab ich hier mal eine interessante Doku für Dich.

Andi
 

Anhänge

  • PROFIBUS_Funktion und Installation.pdf
    460,1 KB · Aufrufe: 29