Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Probleme mit DP-DP Koppler

  1. #1
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,
    mittels eines DP-DP-Kopplers von Siemens (6ES7 158-0AD01-0XA0) reden 2 Profibus Master miteinander.


    Das LED-Bild sieht wie folgt aus:
    SF1 ist auf Dauerlicht
    SF2 aus
    BF1 aus
    BF2 aus
    ON1 Dauerlicht EIN
    ON2 Dauerlicht EIN

    Die Diagnoseinfos vom Koppler:

    (51) DP/DP_Koppler_HPCI has diagnostic!

    Bit 1.3: Ext_Diag
    Bit 2.3: WD_On
    master address: 1
    ident no.: 0x8070

    Gültige Daten
    20 Bytes Eingang des Partners
    16 Byte Ausgang des Partners
    Daten des Partners loeschen
    Unfreeze des Partners
    unsync des Partners
    Konfiguriert ist:
    Slot 1: 16 Byte Eingang
    Slot 2: 16 Byte Ausgang
    Slot 3: 4 Byte Ausgang

    Hat jemand einen Tip wo ich mit meiner Fehlersuche weiter machen kann?
    Zitieren Zitieren Probleme mit DP-DP Koppler  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Konfiguriert ist:
    Slot 1: 16 Byte Eingang
    Slot 2: 16 Byte Ausgang
    Slot 3: 4 Byte Ausgang
    für deinen DP-Partner genau umgekehrt anlegen

    Slot 1: 16 Byte Ausgang
    Slot 2: 16 Byte Eingang
    Slot 3: 4 Byte Eingang
    Und Byte 1 ist, abhängig von den DIL-schaltern, zur Diagnose oder s ähnlich reserviert

  3. #3
    Trajan ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja, die Konfiguration ist beim Partner genau umgekehrt parametriert. Der Schalter DIA ist auf "OFF"
    Geändert von Trajan (15.09.2011 um 15:18 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit PN/PN-Koppler
    Von D E N Y S im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 20:00
  2. Probleme mit DP/DP Koppler
    Von cpg im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 16:08
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 07:16
  4. Probleme mit DP/DP Koppler
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 11:22
  5. DP Koppler
    Von Kojote im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 14:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •